Chauffage au sol

pascal - 28 sept. 2015 à 19:18
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 30 sept. 2015 à 19:30
Bonjour,
Etant nouveau et venant d'acquérir une maison avec chauffage au sol. Pour le moment pas d'utilisation du chauffage est il normal que si la température exterieur baisse, donc sol également la pression diminue légèrement
Ex de ce que m'indique la chaudiere et mano
Exemple 25/25/46/20
25: temp départ
25 : temp retour
46: temp eau chaude
20 : temp ext
Pression 1, 85

Avec 25/25/48/15
Pression 1,8

?...
Merci

2 réponses

xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 598
29 sept. 2015 à 19:35
bonsoir
désolé mais a une différence de 50 gr qui est entre 2 barres de l'échelle du mano je n'accorde pas d'intérêt a votre question car pour l'instant vous avez aucuns soucis
1
Bonjour,
Il sagit dune chaudiere saunier duval.
0
Daniel 26 Messages postés 17000 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 4 443 > pascal
30 sept. 2015 à 05:34
Les chaudières saunier duval étant nombreuses ça va pas être facile.
Bonne journée,
0
Daniel 26 Messages postés 17000 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 4 443
28 sept. 2015 à 19:36
Bonsoir,
(La température diminuant , la pression diminue cela est normal pour tout fluide et solide.)
Mais dans votre cas , vérifiez votre vase d'expansion car son rôle est de compenser cet écart.
Cdlt,
0
Bonsoir,
Le vase a été gonflé a 1,4b lors de l'entretien annuel il y a un mois.
0
Vase gonflé a 1,4, pression à 1,8b..
Sur une année ayant precede lentretien la pression du vase na pas bougé
0
Daniel 26 Messages postés 17000 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 4 443 > pascal
29 sept. 2015 à 19:21
Re,
Quelle est la marque de la chaudière ?
A+,
0
Bonjour,

Il s'agit d'une ISOMAX condens
a+
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 598
30 sept. 2015 à 19:30
bonsoir
mais je me fout de la marque et de l'age de votre belle mère, vous avez aucun soucis, tapez sur votre aiguille de mano matin midi et soir si ça vous chante
votre installation n'a pas pour l'instant de problème !
0