Veilleuse s'éteint

G_livry Messages postés 2 Date d'inscription lundi 18 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 18 janvier 2016 - 18 janv. 2016 à 19:55
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 18 janv. 2016 à 21:39
Malgré le remplacement du thermocouple et du thermostat de sécurité de ma chaudière Frisquet Mixte (ancienne !), la veilleuse s'éteint (et il n'y a pas de courants d'air !).
Mais, lorsque je shunte (court-circuite) le thermostat de sécurité, la veilleuse reste allumée.

Merci pour votre aide.

2 réponses

Dannan Messages postés 1167 Date d'inscription dimanche 19 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2024 362
18 janv. 2016 à 21:16
Bonsoir
Dans ces conditions, le thermostat de sécurité est en cause.
2
xplom Messages postés 33839 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 598
18 janv. 2016 à 21:22
bonsoir , réponse identique
0
G_livry Messages postés 2 Date d'inscription lundi 18 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 18 janvier 2016
18 janv. 2016 à 21:29
Merci pour vos réponses. Mais ça me paraît étonnant que ça soit le thermostat de sécurité puisqu'il est tout neuf (je l'ai changé aujourd'hui) et je viens d'en commander un autre. On verra ...
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 923
Modifié par docchaudiere le 18/01/2016 à 21:41
bonsoir, le nombre de fois où j'ai eu des pièces neuves a défaut .....
c'est la pire des pannes on croit avoir trouvé et on cherche une autre possibilité bref on se perd dans des Hypothèses...

Mais je confirme la rèponse : le thermostat de surchauffe .