Fusible et disjoncteur
MIKEUL016
Messages postés
7
Date d'inscription
lundi 31 octobre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
4 avril 2016
-
4 avril 2016 à 11:01
Carminas Messages postés 4286 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 18 janvier 2025 - 4 avril 2016 à 19:06
Carminas Messages postés 4286 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 18 janvier 2025 - 4 avril 2016 à 19:06
1 réponse
Dannan
Messages postés
1174
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
8 janvier 2025
367
4 avril 2016 à 11:51
4 avril 2016 à 11:51
Bonjour
L'explication, vous la donnez vous même : un court circuit ; ce n'est pas anormal que fusible et disjoncteur aient tous deux joué leur rôle en même temps.
Recherchez du côté du circuit de votre éclairage extérieur
L'explication, vous la donnez vous même : un court circuit ; ce n'est pas anormal que fusible et disjoncteur aient tous deux joué leur rôle en même temps.
Recherchez du côté du circuit de votre éclairage extérieur
4 avril 2016 à 12:23
En installant ce disjoncteur je voulais simplement protéger la ligne de l'éclairage sans que cela n'affecte ( en cas de court circuit) le fusible qui lui protège plusieurs éclairages.
Il semblerait donc que le disjoncteur ne suffit pas
4 avril 2016 à 13:10
4 avril 2016 à 19:06
Vous n'aurez jamais de sélectivité sur un court circuit qui est un événement violent sur une installation électrique.
Les différentes protections vont réagir au plus vite.
Cela peut être l'un qui saute, ou l'autre ou les deux