Bonjour,
Ma chaudiere monte en pression lorsque l'on puise de l'eau chaude, malgré le changement du robinet de remplissage. Je suis obligé de la purger et de fermer la vanne arrivée eau froide. J'ai fermé les vannes d'arrivée et de retour chauffage mais ca n'a rien changé.
Auriez vous une idée de la panne??
Ma chaudiere monte en pression lorsque l'on puise de l'eau chaude, malgré le changement du robinet de remplissage. Je suis obligé de la purger et de fermer la vanne arrivée eau froide. J'ai fermé les vannes d'arrivée et de retour chauffage mais ca n'a rien changé.
Auriez vous une idée de la panne??
A voir également:
- Thema f24e
- Réglage chaudière saunier duval thema c25e - Forum Chauffage et climatisation
- Erreur f2 saunier duval thema - Forum Chauffage et climatisation
- Problème Chauffage avec Chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C25E. - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Code F2 occasionnel sur chaudière a gaz Théma C25e - Forum Chauffage et climatisation
- Thema f25 e-b caractéristiques - Forum Chauffage et climatisation
1 réponse
Bonjour, vérifiez et regonflez le vase d'expansion de la chaudière.
ici : http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/chauffage-et-climatisation/3920/gonfler-un-vase-d-expansion.html
ici : http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/chauffage-et-climatisation/3920/gonfler-un-vase-d-expansion.html