Bonjour,
J'ai acheté une maison dans la campagne que je rénove. le problème la pression de distribution est faible. je l'ai signalé à la compagnie et la réponse est : la pression de service est de 1,5 bar ?
Je voudrais au moins une pression de 3 à 4 bar. On me parle d'un surpresseur, on me signale que ce type d'installation présente parfois des problèmes ? Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller vers une bonne solution?
A savoir que le compteur d'eau se situe à +/- 110 m de l'utilisation, que la conduite au départ du compteur à un diamètre de 25 mm sur une longueur de +/- 50 m + une partie de conduite neuve de 60 m en 32 mm.
Merci d'avance
J'ai acheté une maison dans la campagne que je rénove. le problème la pression de distribution est faible. je l'ai signalé à la compagnie et la réponse est : la pression de service est de 1,5 bar ?
Je voudrais au moins une pression de 3 à 4 bar. On me parle d'un surpresseur, on me signale que ce type d'installation présente parfois des problèmes ? Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller vers une bonne solution?
A savoir que le compteur d'eau se situe à +/- 110 m de l'utilisation, que la conduite au départ du compteur à un diamètre de 25 mm sur une longueur de +/- 50 m + une partie de conduite neuve de 60 m en 32 mm.
Merci d'avance
A voir également:
- Manque de pression
- Pression nespresso - Guide
- Manque allumage jolly mec - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Manque pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Manque allumage poele a granule - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression - Forum Bricolage / outillage
1 réponse
Bonjour
110 mètres de canalisation en diamètre de départ insuffisant (les premiers 50 Mètres) ,c'est un gros handicap au débit !
Quand a la pression (de service ) ou et comment a t elle été mesurée ?
si c'est a la sortie du compteur c'est trop faible si c'est dans l'habitation c'est pas très étonnant du fait des pertes de charges
110 mètres de canalisation en diamètre de départ insuffisant (les premiers 50 Mètres) ,c'est un gros handicap au débit !
Quand a la pression (de service ) ou et comment a t elle été mesurée ?
si c'est a la sortie du compteur c'est trop faible si c'est dans l'habitation c'est pas très étonnant du fait des pertes de charges