Emat mini R

brunoalain Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 16 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2016 - 16 nov. 2016 à 12:14
 xplom - 17 nov. 2016 à 09:19
Bonjour à toutes et tous,

Un petit casse tête avec une chaudière Emat (thermistat) mini R

La chaudière fonctionne absolument parfaitement sauf ::

Refuse de redémarrer le matin après la baisse de consigne de la nuit ?

Les différents chauffagiste qui sont intervenus ont : Vérifier les pressions fuel = tout est normal
Vérifier les filtres = tous changés, rien d'anormal
Changement de la pompe = elle émettait un "soi-disant" sifflement de fin de vie :-)
Changement de la ligne réchauffeur
Passage en monotube pour limiter les "soi disantes" possibilités de prise d'air
LA cellule est neuve
les électrodes aussi

Elle date de 1999

En journée , elle tourne parfaitement, l'été aussi en cas de demande

Ce problème n'apparait que l'hiver (enfin maintenant )

Si vous avez des idées , je suis preneur

Merci par avance
A voir également:

21 réponses

Profil bloqué
16 nov. 2016 à 16:18
Bjr, quelle baisse; quelle consigne; quelle pression; quelle pompe ?? si des chauffagistes sont intervenus sur place vous croyez que derrière un clavier ca va mieux se passer ?? Y a t il au moins une référence de visible ??
0
brunoalain Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 16 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2016
16 nov. 2016 à 17:59
Bonsoir Icare,

Quelle agressivité dans vos propos ?

Je ne remets pas en cause ce que mes chauffagistes ont fait, c'est parfait.

Seulement , l'ouverture de ce post est parce que personne n'explique le phénomène, c'est tout.

Je me suis dit que peut-être, quelqu'un avait subi la même chose , et que l'explication existe.

C'est pour cela que ce genre de partage d'information existe, non?

Pour répondre à vos questions et ce que je connais :

Baisse de 21°C à 17°C de 23h à 6h

Derniers relevés effectués :
Pression du circuit d'eau : 1,2 à 1,5 bar
Pression de la pompe a fuel : 11,8 bars débit 2kg/h
Marque de la pompe inconnu, emballage OEM de chez Yonnelec (Sens 89)
CO2 : 12,7%
CO 21 ppm
indice fumée : 0.8 indice Bacara
T fumées : 168]C

Voilà les données que j'ai

Cdt
0
Daniel 26 Messages postés 16684 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 4 349
16 nov. 2016 à 18:34
Bonsoir,
Ces chauffagistes, puisqu'ils étaient plusieurs, faisaient-ils partie de la même société ?
Avez-vous vu ces travaux de vos yeux ?
Y à t-il eu rinçage de l'ensemble du circuit sur brûleur entre les remplacements des filtres ? Ont -ils été remplacés dans l'ordre ?
Cdlt,
0
brunoalain Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 16 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2016
16 nov. 2016 à 19:00
Bonsoir Daniel

Mon plombier chauffagiste qui a installé la chaudiére en 1999 a commencé les révisons quand le "phénomène" est apparu, la pompe à fuel sifflait et il l'a remplacé, il y a 3 ans.

Quand je dis chauffagiste S , c'est que depuis ,il est arrêté pour longue maladie et ce sont 2 de ses collègues qui suivent ses clients.

Donc , j'ai toute confiance dans ces 3 professionnels.

Les 3 filtres changés, cellule, électrode, gicleur tous les ans, nettoyage du corps de chauffe à la sortie de l'été.

Oui, les travaux des divers remplacements , je l'ai ai vu.

Les contrôles avec leurs "malettes" sont bons.

Tout est normal, seulement personne ne peut expliquer pourquoi , chaque année, à partir de cette période "hivernale" , certains matins la chaudière est en sécurité et n'a pas redémarrer à 6h ?


Cdt
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Dannan Messages postés 1164 Date d'inscription dimanche 19 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2024 365
16 nov. 2016 à 19:05
Bonsoir

Essayez de diminuer la température de l'eau de la chaudière : si ça fonctionne, on en reparle.
0
brunoalain Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 16 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2016
16 nov. 2016 à 19:09
re bonsoir

@daniel : je ne sais pas si des rinçages ont été fait, ils sont de bons professionnels, je pense que oui, je vais poser la question. merci

@dannan : j'essaie en demandant une température plus faible , on en reparle, merci
0
Re, laissez tomber l agressivité .. vous appelez votre chauffagiste quand la chaudière est en panne je suppose ?? et a ce moment la que vous dit le chauffagiste. Si vous l appelez quand elle marche c est certain qu'il ne verra pas grand chose .. de plus vous semblez avoir une panne intermittente sur le chauffage uniquement .; il doit y avoir un capteur de pression ou de température qui dysfonctionne .; les raisons peuvent etre multiples on peut les ennumérer mais pas les controler a distance !!

"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
0
Daniel 26 Messages postés 16684 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 4 349
Modifié par Daniel 26 le 16/11/2016 à 19:17
On va donc peut-être allez voir avec plus de précisions:
Vous est-il possible d'être présent au moment où apparaît
ce défaut (6:00h ?).
Tout ceci pour pouvoir constater s'il y à tentative d'allumage et ce pour combien de temps .
0
brunoalain Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 16 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2016
16 nov. 2016 à 20:09
re, bonsoir,
@Icare : merci de vous intéresser à mon sujet , mais s'il vous plait , arrêtez de vouloir me donner des leçons , ça ne sert à RIEN, vos commentaires.

Je n'appelle pas mon chauffagiste quand la chaudière est en panne !!!! elle n'est JAMAIS en panne. Elle est en sécurité le matin quand on se lève car elle n'a pas redémarrée toute seule, c'est tout. Une pression sur le bouton du capot et elle part.

Depuis le début , je parle d'un "phénomène" que personne explique. Par prévention, nous avons changé toutes les pièces qui pouvaient être incriminées, mais le symptôme persiste.

Je cherche juste à savoir si quelqu'un a eu le même souci et si il a trouvé la solution.

Cdt
0
brunoalain Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 16 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2016
16 nov. 2016 à 20:13
Re à *Icare

J'ai les yeux bien ouverts, pas de souci, et justement , j'essaie de mettre en relation plein de neurones pour élucider le probléme (votre citation de Femot) :-)

Et à mon tour, une de Albert Einstein, un de mes mentors :

Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue."
0
ca y est un donneur de lecon si vous n etes pas en panne c est quoi le problème ?? appuyez sur le bouton le matin ce n est pas moi que ca dérange !! si vous n appelez pas ca une panne vous l appelez comment ?? juste pour l'univers on ne sait pas ou ca se termine, la bétise oui .. demain a 6h tapante !!

"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
0
brunoalain Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 16 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2016
16 nov. 2016 à 21:02
Re bonsoir

@Icare,: je ne suis pas donneur de leçon.

Pourquoi répondez vous à mon sujet ? vous n'avez rien fait avancé.

Certains internautes m'ont au moins conseillé des pistes.

JE renouvelle, la chaudiére fonctionne trés bien, juste qu'elle ne veut pas redémarrez toute seule le matin, ce n'est pas vraiment une panne ? juste quelque chose qui se passe le matin et je voudrais comprendre et peut-être trouver la solution.

Pouvez-vous comprendre celà ?
0
Profil bloqué
16 nov. 2016 à 21:10
je crois que nous sommes partis sur de mauvaises bases ma voiture aussi fonctionne très bien sauf qu elle ne veut pas démarrer le matin en hiver par vent froid??
dans une installation de chauffage il n y a pas que la chaudière il y a tout le reste et on ne peut diagnostiquer que quand la panne se produit sinon effectivement vous allez changer les pièces une par une ..
0
brunoalain Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 16 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2016
16 nov. 2016 à 21:18
Re Icare:

Oui, tout à fait d'accord avec vous sur cette derniére analyse.

de 1999 à il ya 3 ans , absolument aucun souci

Elle refuse de démarrer seule après l'arrêt de nuit , est ce une panne ? oui, dans un certain sens?

MAis aprés relance manuelle , tout fonctionne correctement ??? donc , pas de panne.

Il doit y avoir un phénomène , peut être climatique :-) c'est ce que je cherche.. qui l'empêche de redémarrer toute seule

J'ai parlé de casse tête, car mes plombiers ne trouvent pas non plus...

Mon souhait serait de lire quelqu'un qui a eu ce même symtome ?
0
vous parlez de "baisse de consigne la nuit" qui gère cette baisse de consigne ?? et quelle est cette consigne ? sachant que l hiver la température ambiante est plus basse qu en été ?? la pression dans le circuit peut etre également plus basse !!

"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
0
brunoalain Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 16 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2016
17 nov. 2016 à 01:35
@Icare

Peut être mje m'exprime mal , désolé , je suis pas un spécialiste

Quand je dis "consigne" c'est le fait de passer d'une température demandée de 21°C la journée à celle de 17°C la nuit, dans la maison.

Cdt
0
Profil bloqué
17 nov. 2016 à 08:25
ce serait plutot l inverse qui nous intéresse dans votre cas ??
Donc quoi ou qui commande cela ?? horloge, thermostat etc ?? car si la température demandée est supérieure a 17°C le matin a 6h00 c est certain que la chaudière ne va pas se mettre en route !! n oubliez pas qu il y a un changement d heure en novembre ?? a vérifier !!
0
stf_jpd87 Messages postés 94772 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 27 506
17 nov. 2016 à 08:44
Bonjour

Je ne connais rien en chaudière, beaucoup plus en électronique.
Il y a quelques années, j'avais un client qui à l'arrivée de l'hiver avait une machine électronique qui le matin refusait de démarrer. Dés que le temps se radoucissait la machine redémarrait normalement . Donc un matin 6h j'ai branché l'oscilloscope et fait des contrôles et à 5mn de la fin de la panne, (élévation de la température), j'ai détecté la panne.
Un capteur qui ne réagissait pas au froid.
J'ai bien peur que votre problème soit le même.
Pour essai mettez un chauffage proche de la commande de l'électronique ou des capteurs?? cela peut vous orienter.
Cordialement
0
brunoalain Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 16 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2016
17 nov. 2016 à 08:51
Bonjour Icare,

Système basique avec un thermostat d'ambiance général placé entre la cuisine et le couloir du rez de chaussée.

C'est lui qui donne les ordres de température à la chaudière.

L'heure d'hiver a été changée :-), il est à l'heure.

LA journée la température dans "son" environnement oscille entre 20,5 et 21 , il gère le départ chaudière à chaque "perte" de 0.5°C.

SA plage horaire jour pour 21°C est de 6H à 23H

SA plage horaire nuit de 23H à 6H est réglée sur une température de 17°C.

L'isolation de la maison étant pas trop mal réussie, je descends minimum à 18 , 18.5°C maxi.

Donc, en général, il n'y a pas d'activité "chauffe" de la chaudière pendant cette période.

C'est à la sortie de "nuit" à 6h ou il donne l'ordre de départ pour revenir à une T de 21°C que notre petit souci apparait.

A 6h00' 01'' , on entends la ventilation + pompe + électrode, mais pas de flamme donc sécurité. Appui sur le bouton du capot , elle part impeccable.

Pourquoi elle ne part pas sur l'ordre du thermostat et qu'elle part parfaitement en manuel?

Cdt
0
brunoalain Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 16 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 novembre 2016
17 nov. 2016 à 08:56
RE,

merci à stf de sa participation.

En lisant son post , je m'aperçois que j'ai oublié de vous préciser un élément :
C'est une chaudiére à ventouse, pourrez-t-il y avoir une influence "humidité"

qui rentrerait pour brouiller un des capteurs bruleur ?
0