Fuites ballon d'eau chaude

mikipe11 Messages postés 5 Date d'inscription dimanche 16 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 18 avril 2017 - 16 avril 2017 à 20:30
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 18 avril 2017 à 19:16
Bonsoir,
Depuis 3 semaines environ une petite fuite c'est déclarée sur mon chauffe eau ,uniquement par le haut (sortie d'eau chaude) mais pas par le raccord, l'eau sort du ballon ou il y a une bague en plastique rouge.
étant très faible j'ai constaté la fuite une fois que ca avait bien coulé le long du ballon en formant une petite flaque ( le ballon est installé dans mon hall d'entré cacher dans un placard).
c'est une fuite par intermittence car après avoir éponger les 2 premiers jours de temps en temps après la chauffe, plus rien pendant 10 jours, bref bizarre.
Je pars en vacance une semaine, je juge utile de couper mon arrivé d'eau au cas ou ( on sait jamais ).
en rentrant hier je remets en route, et ce matin au réveil catastrophe! une belle flaque d'eau, je vérifie le haut du cumulus y'avait un peu d'eau mais ca avait même pas encore déborder pour couler le long, je regarde dessous et je vois que ca fuit a grosses goutes au centre en dessous du ballon, même en pleine journée, et ca ce calme quand je coupe l'eau, si j'avais su je n'aurai rien couper pendant la semaine, je trouve ca étrange quand même !
si quelqu'un a une explication je suis preneur
mon ballon est un un chaffoteaux de 300l poser par terre sur socle, il est en bon état, il a 8 ans et la résistance avec le groupe de sécurité a été changer il y a 2 ans, il fonctionne avec adoucisseur d'eau.
Merci pour votre aide.
cordialement
A voir également:

4 réponses

xplom Messages postés 33839 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 597
17 avril 2017 à 20:28
bonsoir
le petit cours du soir
http://www.ascomade.org/upload/ouvrage/1381746127.pdf
1
mikipe11 Messages postés 5 Date d'inscription dimanche 16 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 18 avril 2017
18 avril 2017 à 18:04
merci meme si la chimie est du chinois pour moi !
je vais aller en acheter un autre, mais faut plus me parler de MARQUES...
un chauffe-eau a ce pris qui tient si peu.. je vais prendre premier pris chez casto ou brico dépôt a 380 euros et il fera ce qu'il fera.
0
lekabilien Messages postés 16292 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 2 173
16 avril 2017 à 21:01
Bonsoir
Si, heureusement vous avez coupé l'eau en partant sinon gros risque d'inondation.
A priori votre ballon est percé sur ce que vous dites. Si ce n'est pas un joint au raccordement sortie eau chaude tuyau. Alors c'est la cuve.
Quel âge a votre ballon ?
0
mikipe11 Messages postés 5 Date d'inscription dimanche 16 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 18 avril 2017
17 avril 2017 à 19:49
boujour merci pour votre réponse, le ballon a 8 ans
0
KIDUGUEN Messages postés 13489 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 4 856
16 avril 2017 à 23:10
Bonjour mikipe11 et le kabilien le ballon a 8 ans je pense comme dit par le kabilien cuve percée domage d'avoir fait des frais il y a 2 ans sans avoir contrôlé l'État intérieur de la cuve .cdlt
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 922
17 avril 2017 à 13:21
Bonjour, voir aussi avant de remplacer le ballon que l’adoucisseur soit bien réglé( th de 10 ou 12) et surtout pas à 0 !!!
0
mikipe11 Messages postés 5 Date d'inscription dimanche 16 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 18 avril 2017 > docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022
17 avril 2017 à 19:57
et excusez moi je n'y connais pas grand chose, mais ca ferai quoi si le th etait a 0 ?
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 922 > mikipe11 Messages postés 5 Date d'inscription dimanche 16 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 18 avril 2017
Modifié le 18 avril 2017 à 19:15
en gros plus votre th est faible plus l'eau est acide. Aujourd’hui remplacement d'un cumulus 300l de 6 ans avec adoucisseur th 3.

http://www.castorama.fr/store/Th-test-de-durete-de-leau-PRDm516365.html

a vérifier 1 fois par an.
0
mikipe11 Messages postés 5 Date d'inscription dimanche 16 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 18 avril 2017
17 avril 2017 à 19:55
bonjour et merci, l'état de la cuve il y a 2 ans était nikel, la résistance a tenu 6 ans, elle a du surtout prendre mal les 2 premieres années car l'adoucisseur a été installé apres 2 ans d'utilisation, et l'eau chez moi est très très calcaire
en tout cas quand je regarde le prix que coute mon ballon si je veux reprendre le meme ( 1000 euros ) et il n'a tenu que 8 ans ! je trouve que c'est nul
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 922
18 avril 2017 à 19:16
Tableau :

0