Problème chaudière fioul

Maxbass Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
viagers Messages postés 1220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   - 12 mai 2017 à 20:09
Bonjour à tous! J'aurais besoin d'un renseignement urgent! Voilà je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière fioul qui me produit chauffage + eau chaude. N'ayant pas de thermostat d'ambiance , j'ai acheté par le biais d'un ami chauffagiste une thermostat netatmo. Il me la branché dans un premier temps sur le circulateur mais une fois que le thermostat demandait de produire , cela ne lançait pas forcément la production de chauffage. Jai donc un autre ami chauffagiste qui est venu et me la branché directement sur la platine de la chaudière. Il fonctionne. Le problème qu'il se pose maintenant c'est que quand ma chaudière produit de l'eau chaude , cela chauffe également mon circuit de chauffage. Je tiens à préciser que je n'ai pas de clapet anti retour. Si quelqu'un peut m'aider !! Merci d'avance !! ;-)

4 réponses

docchaudiere Messages postés 2945 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   930
 
Bonsoir, quelle marque et modèle la chaudière ?
0
Maxbass Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Bonsoir c'est une chappee Bora de 2001
0
docchaudiere Messages postés 2945 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   930
 
voila un schéma de la prise européenne :



(le shunte est a enlever) et mettre votre thermostat entre t1 et t2

0
Maxbass Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Merci pour la doc. Mon thermostat a été brancher sur la sortie "BUS". Est ce que cela correspond au schéma ?? Concernant mon chauffage de mes radiateurs lors de la production d'eau chaude , que dois-je faire ?? Merci d'avance
0
viagers Messages postés 1220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   92
 
Salut,
Le circuit T1 et T2 de la prise Euro doit commander le brûleur et non le circulateur, le circulateur doit être piloter par le thermostat d'ambiance qui peut par exemple être alimenter par L1
Bonne soirée
Viagers
0
docchaudiere Messages postés 2945 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   930
 
La prise européenne se trouve sur le bruleur directement.


0
Maxbass Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Bonjour merci, par contre je n'ai aucun boîtier à l'extérieur. Il faut que je regarde à l'intérieur mais il ne me semble avoir vu ce type de prise.
0