Problème chaudière fioul

Maxbass Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 11 mai 2017 Statut Membre Dernière intervention 12 mai 2017 - 11 mai 2017 à 18:16
viagers Messages postés 1219 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2022 - 12 mai 2017 à 20:09
Bonjour à tous! J'aurais besoin d'un renseignement urgent! Voilà je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière fioul qui me produit chauffage + eau chaude. N'ayant pas de thermostat d'ambiance , j'ai acheté par le biais d'un ami chauffagiste une thermostat netatmo. Il me la branché dans un premier temps sur le circulateur mais une fois que le thermostat demandait de produire , cela ne lançait pas forcément la production de chauffage. Jai donc un autre ami chauffagiste qui est venu et me la branché directement sur la platine de la chaudière. Il fonctionne. Le problème qu'il se pose maintenant c'est que quand ma chaudière produit de l'eau chaude , cela chauffe également mon circuit de chauffage. Je tiens à préciser que je n'ai pas de clapet anti retour. Si quelqu'un peut m'aider !! Merci d'avance !! ;-)

4 réponses

docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 923
11 mai 2017 à 23:19
Bonsoir, quelle marque et modèle la chaudière ?
0
Maxbass Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 11 mai 2017 Statut Membre Dernière intervention 12 mai 2017
11 mai 2017 à 23:23
Bonsoir c'est une chappee Bora de 2001
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 923
11 mai 2017 à 23:42
voila un schéma de la prise européenne :



(le shunte est a enlever) et mettre votre thermostat entre t1 et t2

0
Maxbass Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 11 mai 2017 Statut Membre Dernière intervention 12 mai 2017
11 mai 2017 à 23:54
Merci pour la doc. Mon thermostat a été brancher sur la sortie "BUS". Est ce que cela correspond au schéma ?? Concernant mon chauffage de mes radiateurs lors de la production d'eau chaude , que dois-je faire ?? Merci d'avance
0
viagers Messages postés 1219 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2022 86
12 mai 2017 à 20:09
Salut,
Le circuit T1 et T2 de la prise Euro doit commander le brûleur et non le circulateur, le circulateur doit être piloter par le thermostat d'ambiance qui peut par exemple être alimenter par L1
Bonne soirée
Viagers
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 923
12 mai 2017 à 14:43
La prise européenne se trouve sur le bruleur directement.


0
Maxbass Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 11 mai 2017 Statut Membre Dernière intervention 12 mai 2017
12 mai 2017 à 14:49
Bonjour merci, par contre je n'ai aucun boîtier à l'extérieur. Il faut que je regarde à l'intérieur mais il ne me semble avoir vu ce type de prise.
0