Connection des fils en sortie du disjoncteur de branchement
deltaplan
fred.ml
- Messages postés
- 4
- Date d'inscription
- dimanche 23 juillet 2017
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 27 juillet 2017
fred.ml
- Messages postés
- 14543
- Date d'inscription
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 16 mai 2022
A voir également:
- Branchement sortie disjoncteur edf
- Peut on brancher 2 départ sur un disjoncteur edf - Meilleures réponses
- Changement disjoncteur edf qui paye - Meilleures réponses
- Branchement sortie disjoncteur de branchement la cata - Forum - Electricité
- Section cable sortie disjoncteur edf - Forum - Electricité
- Peut on brancher 2 départ sur un disjoncteur edf - Forum - Electricité
- Remplacement disjoncteur edf défectueux - Forum - Electricité
- Prise en charge remplacement disjoncteur EDF - Forum - Electricité
5 réponses
gt.55
25 juil. 2017 à 15:28
- Messages postés
- 17226
- Date d'inscription
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 15 avril 2022
25 juil. 2017 à 15:28
Bonjour,
Sans vous faire une analyse approfondie de votre installation, juste une petite remarque pour commencer : ce que vous appelez "DB" réglé sur 30A, c'est bien votre arrivée et votre disjoncteur principal ERDF ?
Parce que 30A, cela me paraît un peu juste pour une maison : en 220V, cela correspond à 6.600 Watts (6,6 KW) de consommation. Imaginez ce que ça représente, sachant qu'un four électrique c'est entre 2 et 3 KW, un chauffe-eau de 150 litres c'est 1,7 KW, une machine à laver au moins 2 KW. Cela ne laisse pas beaucoup de marge pour la cafetière, l'éclairage et la télé !
Ceci étant dit, il y a moyen de gérer tout cela en évitant de les faire tourner en même temps...
Dans ce cas, si vous restez en 30A, un câble de 6 mm² suffit théoriquement.
Cdt.
Sans vous faire une analyse approfondie de votre installation, juste une petite remarque pour commencer : ce que vous appelez "DB" réglé sur 30A, c'est bien votre arrivée et votre disjoncteur principal ERDF ?
Parce que 30A, cela me paraît un peu juste pour une maison : en 220V, cela correspond à 6.600 Watts (6,6 KW) de consommation. Imaginez ce que ça représente, sachant qu'un four électrique c'est entre 2 et 3 KW, un chauffe-eau de 150 litres c'est 1,7 KW, une machine à laver au moins 2 KW. Cela ne laisse pas beaucoup de marge pour la cafetière, l'éclairage et la télé !
Ceci étant dit, il y a moyen de gérer tout cela en évitant de les faire tourner en même temps...
Dans ce cas, si vous restez en 30A, un câble de 6 mm² suffit théoriquement.
Cdt.
25 juil. 2017 à 17:59
Cdt