Exact
Vice caché
Pour répondre au message de départ, impossible de changer Boro par autre chose. L'asservissement du grp extérieur se fait par la logique du module Boro.
Le vice la production de calories en sortie echangeur Boro chauffe en MEME temps ECS et chauffage. Problème connu chez Mitsubishi mais pas reconnu.
Vice caché
Pour répondre au message de départ, impossible de changer Boro par autre chose. L'asservissement du grp extérieur se fait par la logique du module Boro.
Le vice la production de calories en sortie echangeur Boro chauffe en MEME temps ECS et chauffage. Problème connu chez Mitsubishi mais pas reconnu.
G_8949
- Messages postés
- 2
- Date d'inscription
- mercredi 14 octobre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 octobre 2020
Re Bonjour, sur le net j'ai trouvé la vanne 3 voies à +- 100€ + frais de port +-20€ je suppose que c'est un nouveau model car la mienne a plus de 10 ans le model s'appelle ESBE VZC 263 toutes les caractéristiques sont identiques sauf le nom ESBE VZA 263 pour moi. J'attends la visite de mon chauffagiste pour l'entretien annuel (et qui repousse sans cesse sa visite) pour la commander. Cordialement Gérard
Daniel 26
- Messages postés
- 13241
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 5 janvier 2021
Bonsoir,
Si vous pouvez nous montrer à quoi ressemble ce module "boro" afin de savoir si vous pouvez le remplacer par un modèle certes , un peu plus standard et surtout facilement disponible.
Cdlt,
Si vous pouvez nous montrer à quoi ressemble ce module "boro" afin de savoir si vous pouvez le remplacer par un modèle certes , un peu plus standard et surtout facilement disponible.
Cdlt,
Papymick37
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- mardi 7 novembre 2017
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 24 novembre 2017
Bonjour Daniel 26.
Tout d'abord merci de vous intéresser à mon problème.
N'ayant pas votre adresse mail, j'ai transféré la photo sur un site d'envoi de gros fichier.
Vous pouvez la récupérer à l'adresse suivante:
www.grosfichiers.com/ANDvXLDyfVbSu
Information complémentaire;
Type module EHST18B-VB6-EB3.2.1 série A104949
Bien cordialement
Tout d'abord merci de vous intéresser à mon problème.
N'ayant pas votre adresse mail, j'ai transféré la photo sur un site d'envoi de gros fichier.
Vous pouvez la récupérer à l'adresse suivante:
www.grosfichiers.com/ANDvXLDyfVbSu
Information complémentaire;
Type module EHST18B-VB6-EB3.2.1 série A104949
Bien cordialement
Papymick37
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- mardi 7 novembre 2017
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 24 novembre 2017
Bonjour Daniel 26.
Tout d'abord merci de vous intéresser à mon problème.
N'ayant pas votre adresse mail, j'ai transféré la photo sur un site d'envoi de gros fichier.
Vous pouvez la récupérer avec le lien suivant:
grosfi.ch/AMDvXLDyfVbSu
Information complémentaire;
Type module EHST18B-VB6-EB3.2.1 série A104949
Bien cordialement
Tout d'abord merci de vous intéresser à mon problème.
N'ayant pas votre adresse mail, j'ai transféré la photo sur un site d'envoi de gros fichier.
Vous pouvez la récupérer avec le lien suivant:
grosfi.ch/AMDvXLDyfVbSu
Information complémentaire;
Type module EHST18B-VB6-EB3.2.1 série A104949
Bien cordialement
Daniel 26
- Messages postés
- 13241
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 5 janvier 2021
Re,
Ce que vous montrez est une vue d'ensemble sans intérêt,
vous pouvez poster une image ici même:
https://www.commentcamarche.net/faq/2380-ccm-inserer-une-image-dans-une-discussion
Ce que vous montrez est une vue d'ensemble sans intérêt,
vous pouvez poster une image ici même:
https://www.commentcamarche.net/faq/2380-ccm-inserer-une-image-dans-une-discussion
Papymick37
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- mardi 7 novembre 2017
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 24 novembre 2017
Papymick37
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- mardi 7 novembre 2017
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 24 novembre 2017
- Messages postés
- 13241
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 5 janvier 2021
Cher Monsieur.
Le teneur de vos messages me laisse à penser que vous me prenez pour un crétin, je me dois donc de vous expliquer comment fonctionne une pompe à chaleur (PAC) air eau.
La PAC est constituée d'un compresseur à gaz, ventilé, situé à l'extérieur de l'habitation et d'un module hydraulique à l'intérieur.
Le module (BORO chez Mitsubishi) est le module hydraulique situé à l'intérieur de l'habitation qui recueille le gaz chaud, transmet ses calories à l'eau du circuit de chauffage central d'une part et à l'eau chaude sanitaire (ECS) d'autre part.
Il comprend un ballon pour l'ECS (200l dans le cas présent), et une une carte informatique chargée de commander la PAC extérieure pour la production des calories en fonction des besoins de température des données des sondes intérieure et extérieure et de la demande d'ECS et de chauffage. Il peut y être adjoint un ballon tampon (c'est préférable) pour réguler la température en fonction des cycles (c'est le ballon bleu visible sur la première photo).
Je vous ai donc bien envoyé exactement ce dont il est question.
Quant au ventilateur, relisez mon message et vous constaterez qu'il s"agit d'un problème antérieurs réglé pour la modique somme évoquée.
Donc ma question est de savoir si l'on peut remplacer tout le module intérieur, qui selon les divers Forums possède un vice caché chez Mitsubishi, par un module d'une autre marque.
Merci d'avance.
Le teneur de vos messages me laisse à penser que vous me prenez pour un crétin, je me dois donc de vous expliquer comment fonctionne une pompe à chaleur (PAC) air eau.
La PAC est constituée d'un compresseur à gaz, ventilé, situé à l'extérieur de l'habitation et d'un module hydraulique à l'intérieur.
Le module (BORO chez Mitsubishi) est le module hydraulique situé à l'intérieur de l'habitation qui recueille le gaz chaud, transmet ses calories à l'eau du circuit de chauffage central d'une part et à l'eau chaude sanitaire (ECS) d'autre part.
Il comprend un ballon pour l'ECS (200l dans le cas présent), et une une carte informatique chargée de commander la PAC extérieure pour la production des calories en fonction des besoins de température des données des sondes intérieure et extérieure et de la demande d'ECS et de chauffage. Il peut y être adjoint un ballon tampon (c'est préférable) pour réguler la température en fonction des cycles (c'est le ballon bleu visible sur la première photo).
Je vous ai donc bien envoyé exactement ce dont il est question.
Quant au ventilateur, relisez mon message et vous constaterez qu'il s"agit d'un problème antérieurs réglé pour la modique somme évoquée.
Donc ma question est de savoir si l'on peut remplacer tout le module intérieur, qui selon les divers Forums possède un vice caché chez Mitsubishi, par un module d'une autre marque.
Merci d'avance.
Daniel 26
- Messages postés
- 13241
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 5 janvier 2021
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- mardi 7 novembre 2017
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 24 novembre 2017
Re,
Vous êtes loin d'être un crétin et je ne me serais même pas permis de le penser , vos messages sont très explicites et sans fautes d'orthographe (ce qui m'à incité à vous apporter des réponses).
Cependant , j'ai suffisamment travaillé dans les groupes froid y compris ceux encore chargés à l'ammoniac .
C'est pour cela qu'il est inutile de poster des images de schémas ou autre plans même piochés sur le net ne correspondants pas du tout à mes attentes.
Et c'est là que je ne comprends plus, car je m’attendais à voir l'image d'un module ou d'une carte électronique , la vôtre bien-sûr.
A+,
Vous êtes loin d'être un crétin et je ne me serais même pas permis de le penser , vos messages sont très explicites et sans fautes d'orthographe (ce qui m'à incité à vous apporter des réponses).
Cependant , j'ai suffisamment travaillé dans les groupes froid y compris ceux encore chargés à l'ammoniac .
C'est pour cela qu'il est inutile de poster des images de schémas ou autre plans même piochés sur le net ne correspondants pas du tout à mes attentes.
Et c'est là que je ne comprends plus, car je m’attendais à voir l'image d'un module ou d'une carte électronique , la vôtre bien-sûr.
A+,
Papymick37
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- mardi 7 novembre 2017
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 24 novembre 2017
Bonsoir.
Vous voudrez bien m'excuser d'avoir mal interprété vos écrits;
Je ne suis absolument pas issu d'une formation frigoriste ou chauffagiste et du coup je ne connais que ce que j'apprends sur les notices et autres Forums.
D'ailleurs je ne sais toujours pas ce que vous appelez "module", selon mes informations c'est l'ensemble du bloc du ballon comme marqué sur la notice dont j'ai tiré les photos, pas sur Internet.
Nonobstant, j'ai pris le parti d'ouvrir la machine, et j'ai pris les photos des deux cartes (ça je sais ce que c'est) que je vous joins.
La carte un est la plus haute, l'autre en dessous. La visibilité n'est pas excellente, souhaitant que cela vous suffise.
Passez une bonne soirée et un agréable Dimanche.
Cdt

Vous voudrez bien m'excuser d'avoir mal interprété vos écrits;
Je ne suis absolument pas issu d'une formation frigoriste ou chauffagiste et du coup je ne connais que ce que j'apprends sur les notices et autres Forums.
D'ailleurs je ne sais toujours pas ce que vous appelez "module", selon mes informations c'est l'ensemble du bloc du ballon comme marqué sur la notice dont j'ai tiré les photos, pas sur Internet.
Nonobstant, j'ai pris le parti d'ouvrir la machine, et j'ai pris les photos des deux cartes (ça je sais ce que c'est) que je vous joins.
La carte un est la plus haute, l'autre en dessous. La visibilité n'est pas excellente, souhaitant que cela vous suffise.
Passez une bonne soirée et un agréable Dimanche.
Cdt


Papymick37
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- mardi 7 novembre 2017
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 24 novembre 2017
Bjr Daniel26
Vous aurais je vexé de quelque manière que ce soit?
Je n'ai plus aucune nouvelle, pourtant il me semble avoir envoyé ce que vous souhaitiez.
Pourriez vous me dire si vous avez avancé sur mon problème ou ne seriez vous qu'un grand "DISEU".
Merci
Vous aurais je vexé de quelque manière que ce soit?
Je n'ai plus aucune nouvelle, pourtant il me semble avoir envoyé ce que vous souhaitiez.
Pourriez vous me dire si vous avez avancé sur mon problème ou ne seriez vous qu'un grand "DISEU".
Merci
Daniel 26
- Messages postés
- 13241
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 5 janvier 2021
Bonjour,
Je vous ai répondu via votre MP vous expliquant la raison de mon attente ,car je ne connais pas cette carte.
Les seules explications que je dispose pour l'instant et qu'il faut en premier lieu vérifier les relais .
Ils auraient la fâcheuse habitude de "charbonner" au niveau de leurs contacts , ce qui n'est guère étonnant vu leurs dimensions sachant qu'ils manœuvrent avec des charges inductives .
Cdlt,
PS : Si je devais me vexer , ma présence ici même n'aurait pas lieu d'être.
Je vous ai répondu via votre MP vous expliquant la raison de mon attente ,car je ne connais pas cette carte.
Les seules explications que je dispose pour l'instant et qu'il faut en premier lieu vérifier les relais .
Ils auraient la fâcheuse habitude de "charbonner" au niveau de leurs contacts , ce qui n'est guère étonnant vu leurs dimensions sachant qu'ils manœuvrent avec des charges inductives .
Cdlt,
PS : Si je devais me vexer , ma présence ici même n'aurait pas lieu d'être.
Papymick37
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- mardi 7 novembre 2017
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 24 novembre 2017
Re
Eh bien merci beaucoup pour cet avis précieux, je vais tacher de trouver un dépanneur.
Cdt
Eh bien merci beaucoup pour cet avis précieux, je vais tacher de trouver un dépanneur.
Cdt
noos63-28
- Messages postés
- 1
- Date d'inscription
- mardi 2 juillet 2019
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 juillet 2019
Bonjour,
J'ai eu le même problème sur la pompe à chaleur. Changement compresseur, vanne 3 voies, surconsommation électrique jusqu'à 5000 euros/année. Et aujourd'hui, disfonctionnement ECS en bref l'eau chaude sanitaire rentre dans les radiateurs et l'eau du robinet avec danger de santé. La pompe ne répond plus, elle tourne en continu alors que la consigne est un fonctionnement en heure creuse, elle chauffe alors que nous sommes en canicule et que le chauffage est arrêté. En bref une vrai M...
Obligé d'engager une procédure en justice...
Mitsubishi elec à été rachetée, le modèle Boro est reconnu modèle à problèmes, n'est plus pris en charge par Mitsubishi, donc nous sommes face au mur et pour faire bouger la société une action de masse s'impose...
J'ai eu le même problème sur la pompe à chaleur. Changement compresseur, vanne 3 voies, surconsommation électrique jusqu'à 5000 euros/année. Et aujourd'hui, disfonctionnement ECS en bref l'eau chaude sanitaire rentre dans les radiateurs et l'eau du robinet avec danger de santé. La pompe ne répond plus, elle tourne en continu alors que la consigne est un fonctionnement en heure creuse, elle chauffe alors que nous sommes en canicule et que le chauffage est arrêté. En bref une vrai M...
Obligé d'engager une procédure en justice...
Mitsubishi elec à été rachetée, le modèle Boro est reconnu modèle à problèmes, n'est plus pris en charge par Mitsubishi, donc nous sommes face au mur et pour faire bouger la société une action de masse s'impose...
domy
il se peut que votre vanne 3 voies soit bloquée, en position médiane, j'ai eu ce pb.
je l'ai remplacé moi même, attention au sens de montage.
prix de la vanne 130 euro environ.
facile à faire.
Dominique supiot
je l'ai remplacé moi même, attention au sens de montage.
prix de la vanne 130 euro environ.
facile à faire.
Dominique supiot
domy
j'ai la même pompe a chaleur Mitsubishi, avec module Boro, depuis 2019.
j'en suis extrêmement satisfait, je n'ai rencontré en 10 ans qu'un seul problème. .
j'avais du chauffage, en même temps que l'eau du circuit ecs chauffait.
après remplacement de la vanne 3 voies, tout est rentré dans l'ordre, environ 150 euro, la pièce.
si cela se reproduisait, j'essayerais avant de le changer, de la nettoyer, par trempage, ou autre , avant de la changer, car, quand je l'ai démonté, après, remplacement, elle était embouée, et ce malgré les filtres.
opération réalisée, il y a 6 ans environ, depuis, plus aucun problème, alors pourquoi remettre en cause le module Boro.
Pour info 66000 kw en 11 ans pour 215 m² de surface d'habitation
Cordialement
Dominique Supiot
j'en suis extrêmement satisfait, je n'ai rencontré en 10 ans qu'un seul problème. .
j'avais du chauffage, en même temps que l'eau du circuit ecs chauffait.
après remplacement de la vanne 3 voies, tout est rentré dans l'ordre, environ 150 euro, la pièce.
si cela se reproduisait, j'essayerais avant de le changer, de la nettoyer, par trempage, ou autre , avant de la changer, car, quand je l'ai démonté, après, remplacement, elle était embouée, et ce malgré les filtres.
opération réalisée, il y a 6 ans environ, depuis, plus aucun problème, alors pourquoi remettre en cause le module Boro.
Pour info 66000 kw en 11 ans pour 215 m² de surface d'habitation
Cordialement
Dominique Supiot
cedric5902
- Messages postés
- 1
- Date d'inscription
- mardi 6 octobre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 6 octobre 2020
Bonjour,
Appriori je dois avoir la même pompe à chaleur que vous (ecodan zubadan module Boro).
M'a vanne 3 voies reste ouverte, elle me produit du chauffage en même temps que l'eau chaude. Mon plombier a du mal à trouver une vanne 3 voies pour ce modèle, je me permets de vous demander si vous pourriez me donner les renseignements ou la référence de votre vanne 3 voies que vous avez changé.
Merci d'avance
Cordialement
Cédric
Appriori je dois avoir la même pompe à chaleur que vous (ecodan zubadan module Boro).
M'a vanne 3 voies reste ouverte, elle me produit du chauffage en même temps que l'eau chaude. Mon plombier a du mal à trouver une vanne 3 voies pour ce modèle, je me permets de vous demander si vous pourriez me donner les renseignements ou la référence de votre vanne 3 voies que vous avez changé.
Merci d'avance
Cordialement
Cédric
Jonathan
Bonjour domy
Auriez vous en photo votre module ?
Lors de l'entretien de ma pac,le technicien a bien constaté que ma vanne 3voies était bel et bien bloqué, le problème que j'ai actuellement,lors d'une demande ecs mes radiateurs chauffe sans prendre en compte la température demandée,par moment ca peut monter jusqu'à 30 degrés .
Auriez vous en photo votre module ?
Lors de l'entretien de ma pac,le technicien a bien constaté que ma vanne 3voies était bel et bien bloqué, le problème que j'ai actuellement,lors d'une demande ecs mes radiateurs chauffe sans prendre en compte la température demandée,par moment ca peut monter jusqu'à 30 degrés .
G_8949
- Messages postés
- 2
- Date d'inscription
- mercredi 14 octobre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 octobre 2020
Bonjour, J'ai la même pompe à chaleur et le même problème que vous avec la vanne 3 voies. Si vous avez obtenu des informations pour le changement de la vanne 3 voies, n'hésitez pas à me le faire savoir SVP. J'ai cette Pompe depuis 10 ans et aussi un installateur et maintenance "spécial" qui a fait couler de l'eau sur la carte informatique : résultat 2 ans plus tard des oxydations sur la carte car la Pompe à Chaleur devenait folle et le changement de la carte (1200€). Cordialement Gérard