Réfection tableau
Résolu
Bonjour,
Réfection du tableau
bonjour
rangée sous inter différentiel 40 A : je doit mettre un type a ou ac ??
10 A : éclairage chambres , palier , bureau ,mezzanine (7 points centre)
20 A : pc chambres , palier (10 pc)
20 A convecteurs chambres , bureau (maxi 3000 w )
10 A éclairage salle de bain avec WC (1 point centre)
16 pc salle de bain
10 A sèche serviettes (maxi 1000 w)
20 A pc bureau (10 pc)
est il également possible de raccorder l'éclairage sdb avec éclairage palier
et prise sdb avec prise pallier ???
le différentiel est t' il assez puissant ,faut il mettre 63 un a ou un ac ,un 63 , sera t il possible de rajouter de rajouter un circuit-ou faut il en retirer un pour être aux normes
et rangée sous inter différentiel 63 A : je doit mettre un type a ou ac ??
10 A éclairage sous sol (6 points centre)
20 A : pc sous sol (10 pc)
20 A : pc spécialisé lave linge
20 A : pc spécialisé sèche linge
20 A : pc spécialisé ballon eau chaude avec contacteur heurs creuse
2 A :spécialisé vmc
sera t il possible de rajouter un circuit-ou faut il en retirer un pour être aux normes pour ce différentiel ou est ce correct
si possibilité de mettre 2 circuits supplémentaire sur le 63 (pc et écl extérieur)
merci d'avance michel
Réfection du tableau
bonjour
rangée sous inter différentiel 40 A : je doit mettre un type a ou ac ??
10 A : éclairage chambres , palier , bureau ,mezzanine (7 points centre)
20 A : pc chambres , palier (10 pc)
20 A convecteurs chambres , bureau (maxi 3000 w )
10 A éclairage salle de bain avec WC (1 point centre)
16 pc salle de bain
10 A sèche serviettes (maxi 1000 w)
20 A pc bureau (10 pc)
est il également possible de raccorder l'éclairage sdb avec éclairage palier
et prise sdb avec prise pallier ???
le différentiel est t' il assez puissant ,faut il mettre 63 un a ou un ac ,un 63 , sera t il possible de rajouter de rajouter un circuit-ou faut il en retirer un pour être aux normes
et rangée sous inter différentiel 63 A : je doit mettre un type a ou ac ??
10 A éclairage sous sol (6 points centre)
20 A : pc sous sol (10 pc)
20 A : pc spécialisé lave linge
20 A : pc spécialisé sèche linge
20 A : pc spécialisé ballon eau chaude avec contacteur heurs creuse
2 A :spécialisé vmc
sera t il possible de rajouter un circuit-ou faut il en retirer un pour être aux normes pour ce différentiel ou est ce correct
si possibilité de mettre 2 circuits supplémentaire sur le 63 (pc et écl extérieur)
merci d'avance michel
