Réfection tableau [Résolu]

michel22150 9 Messages postés mercredi 28 mars 2018Date d'inscription 31 mars 2018 Dernière intervention - 28 mars 2018 à 17:14 - Dernière réponse : michel22150 9 Messages postés mercredi 28 mars 2018Date d'inscription 31 mars 2018 Dernière intervention
- 29 mars 2018 à 19:05
Bonjour,
Réfection du tableau
bonjour
rangée sous inter différentiel 40 A : je doit mettre un type a ou ac ??

10 A : éclairage chambres , palier , bureau ,mezzanine (7 points centre)
20 A : pc chambres , palier (10 pc)
20 A convecteurs chambres , bureau (maxi 3000 w )
10 A éclairage salle de bain avec WC (1 point centre)
16 pc salle de bain
10 A sèche serviettes (maxi 1000 w)
20 A pc bureau (10 pc)

est il également possible de raccorder l'éclairage sdb avec éclairage palier
et prise sdb avec prise pallier ???

le différentiel est t' il assez puissant ,faut il mettre 63 un a ou un ac ,un 63 , sera t il possible de rajouter de rajouter un circuit-ou faut il en retirer un pour être aux normes

et rangée sous inter différentiel 63 A : je doit mettre un type a ou ac ??

10 A éclairage sous sol (6 points centre)
20 A : pc sous sol (10 pc)
20 A : pc spécialisé lave linge
20 A : pc spécialisé sèche linge
20 A : pc spécialisé ballon eau chaude avec contacteur heurs creuse
2 A :spécialisé vmc

sera t il possible de rajouter un circuit-ou faut il en retirer un pour être aux normes pour ce différentiel ou est ce correct

si possibilité de mettre 2 circuits supplémentaire sur le 63 (pc et écl extérieur)


merci d'avance michel
Afficher la suite 

Votre réponse

10 réponses

stf_jpd87 45581 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 juillet 2018 Dernière intervention - 28 mars 2018 à 18:19
0
Merci
Bonjour

Voir ce tableau et comparez au votre , je n'ai pas tout compris.
Nota il vous manque un disjoncteur 2A pour le relais J/N

cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)
Cordialement.

michel22150 9 Messages postés mercredi 28 mars 2018Date d'inscription 31 mars 2018 Dernière intervention - 29 mars 2018 à 15:30
bonjour

pour la salle de bains faut il un circuit spécialisé pour la prise ou je peut la brancher sur le circuit des prises chambre par exemple ?

merci pour votre réponse
stf_jpd87 45581 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 juillet 2018 Dernière intervention - 29 mars 2018 à 16:25
La seule norme et la distance d'une baignoire
michel22150 9 Messages postés mercredi 28 mars 2018Date d'inscription 31 mars 2018 Dernière intervention - 29 mars 2018 à 16:39
elle se trouveront dans la partie hors volume par apport a la norme
je peut les brancher avec ceux des chambres ??
stf_jpd87 45581 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 juillet 2018 Dernière intervention - 29 mars 2018 à 18:38
Oui si vous respecter le nombre de prises par disjoncteur 5 prises de courant pour un circuit alimenté en 1,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 16 A ; - 8 prises de courant pour un circuit alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20 A
michel22150 9 Messages postés mercredi 28 mars 2018Date d'inscription 31 mars 2018 Dernière intervention - 29 mars 2018 à 19:05
merci cette réponse va mettre utile
Commenter la réponse de stf_jpd87