Changement de double va et vient LEGRAND série NEPTUNE
stphane76
-
3 févr. 2019 à 14:39
Carminas Messages postés 4286 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 18 janvier 2025 - 3 févr. 2019 à 16:46
Carminas Messages postés 4286 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 18 janvier 2025 - 3 févr. 2019 à 16:46
A voir également:
- Interrupteur legrand neptune ancien modèle branchement
- Va-et-vient legrand neptune schéma - Meilleures réponses
- Branchement interrupteur legrand neptune double va et vient - Meilleures réponses
- Branchement interrupteur Neptune Legrand ✓ - Forum Electricité
- Ancien interrupteur legrand sur nouveau ✓ - Forum Electricité
- Remplacement va et vient ancien par nouveau Legrand ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur legrand ancien modèle - Forum Electricité
- Changement interrupteur Legrand Neptune 3 fils - Forum Electricité
1 réponse
Carminas
Messages postés
4286
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 janvier 2025
1 924
Modifié le 3 févr. 2019 à 14:53
Modifié le 3 févr. 2019 à 14:53
Bonjour
Il faudrait savoir comment c'était câblé sur l'ancien.
Vous avez une photo ?
Si non, il faut y aller au hasard et avec un peu de méthode
On va supposer que les 2 marrons sont les navettes du va et vient (ouvrez l'autre va et vient associé pour vous assurer que les 2 fils marron y arrivent)
On va également supposer qu'il n'y a pas de repiquage de phase vers d'autres luminaires (pas de petit pont avec un bout de fil entre les 2 bornes du centre du double va et vient)
Dans ces conditions on mettra donc :
- marron en 1A
- marron en 2A
Pour les 3 fils restant 2 possibilités :
- rouge en LA
- orange en LB
- violet en 1B
ou
- orange en LA
- rouge en LB
- violet en 1B
ou
- violet en LA
- rouge en LB
- orange en 1B
Essayez les 3 solutions jusqu'à trouver celle qui fonctionne
Si aucune ne convient, c'est qu'on est qu'on n'est pas dans l'hypothèse de départ
L'idéal serait quand même que vous ayez fait une photo ou un relevé sur papier du positionnement des fils.
Il faudrait savoir comment c'était câblé sur l'ancien.
Vous avez une photo ?
Si non, il faut y aller au hasard et avec un peu de méthode
On va supposer que les 2 marrons sont les navettes du va et vient (ouvrez l'autre va et vient associé pour vous assurer que les 2 fils marron y arrivent)
On va également supposer qu'il n'y a pas de repiquage de phase vers d'autres luminaires (pas de petit pont avec un bout de fil entre les 2 bornes du centre du double va et vient)
Dans ces conditions on mettra donc :
- marron en 1A
- marron en 2A
Pour les 3 fils restant 2 possibilités :
- rouge en LA
- orange en LB
- violet en 1B
ou
- orange en LA
- rouge en LB
- violet en 1B
ou
- violet en LA
- rouge en LB
- orange en 1B
Essayez les 3 solutions jusqu'à trouver celle qui fonctionne
Si aucune ne convient, c'est qu'on est qu'on n'est pas dans l'hypothèse de départ
L'idéal serait quand même que vous ayez fait une photo ou un relevé sur papier du positionnement des fils.
3 févr. 2019 à 15:17
Bonjour, très surpris d'une réponse si rapide .Merci beaucoup c 'est la première fois que je viens sur ce forum. je joins une photo.
Merci d'avance.
Stéphane
3 févr. 2019 à 15:39
- marron en 1A
- marron en 2A
- violet en LA
- rouge en LB
- orange en 1B
3 févr. 2019 à 16:27
3 févr. 2019 à 16:43
3 févr. 2019 à 16:46