Branchement d'une télécommande d'un moteur monophasé à 2 vitesses

Jean-ClaudeJJC - 3 sept. 2019 à 11:52
labricole47
Messages postés
15534
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 septembre 2022
- 4 sept. 2019 à 20:23
Bonjour, Tout à fait amateur en électricité : Est-il possible d'installer une télécommande à distance sur un moteur électrique 220V , monophasé, 2 vitesses avec les position arrêt , petite vitesse et grande vitesse ? (type E.M.G. Elettromeccanica 80 2/4, 220-240V, 1.1kW)
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement
Jean-Claude

4 réponses

fred.ml
Messages postés
14701
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 septembre 2022
420
3 sept. 2019 à 22:10
Bonjour, si je me réfère à la doc technique que j'ai trouvé le moteur est câblé avec 4 fils ( la terre/le neutre/un fil petite vitesse/un fil grande vitesse).
Pour utiliser les vitesses, pour la petite vitesse il faut alimenter en phase uniquement le fil Petit vitesse et pour la grande vitesse/ alimenté en phase uniquement le fil Grand vitesse.
En aucun cas il faut alimenter le fil Petit vitesse et Grande vitesse en même temps, ce qui complique l'utilisation d'une télécommande (télécommande sans fils je présume).
Une commande câblé aura 3 positions, Petite vitesse>Arrêt>Grande vitesse comme une commande de volet électrique…

0
Jean-ClaudeJJC
4 sept. 2019 à 13:58
une possibilité serait d'utiliser deux récepteurs un sur la petite vitesse et un sur la grande '..
0
fred.ml
Messages postés
14701
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 septembre 2022
420 > Jean-ClaudeJJC
4 sept. 2019 à 19:47
Re, effectivement c'est une solution mais il faudra bien faire attention à ne jamais mettre en route la première et deuxième vitesse en même temps (le moteur ne vas pas aimer).
Ou alors il faudra y mettre des relais supplémentaires, qui par exemple, lorsqu'une vitesse est utilisé cela empêchera de mettre la deuxième vitesse en route, obligeant ainsi de toujours mettre le moteur à l'arrêt avant de choisir une vitesse.
0
labricole47
Messages postés
15534
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 septembre 2022
2 271 > fred.ml
Messages postés
14701
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 septembre 2022

4 sept. 2019 à 20:15
Bonjour
on le fait avec le contact NC du relais
il empêche un relais de s’enclencher quand l'autre est actif:
principe du palan entre autre
0
Jean-ClaudeJJC
Messages postés
7
Date d'inscription
mardi 18 septembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
4 septembre 2019

4 sept. 2019 à 20:09
Oui je crois qu'on n'a pas encore trouvé ?
0
Jean-ClaudeJJC
Messages postés
7
Date d'inscription
mardi 18 septembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
4 septembre 2019

4 sept. 2019 à 20:10
Reste la possibilité des volets roulants en 2000w ?
0
stf_jpd87
Messages postés
87297
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 septembre 2022
26 354
4 sept. 2019 à 08:20
Bonjour

Pour moi je pense que c'est réalisable au même titre qu'un volet roulant montée et descente.
Montée = petite vitesse
Descente =grande vitesse
Point zéro =arrêt.
Cordialement.
0
fred.ml
Messages postés
14701
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 septembre 2022
420
4 sept. 2019 à 12:48
Hello stf_jpd87, j'y ai pensé>utiliser une télécommande de volet mais je ne l'ai pas écris car personnellement je ne sais si cela fonctionne.
Un bricoleur averti sait que le fonctionnement d'un volet est limité en temps de fonctionnement car le moteur chauffe et cela peut griller le moteur d'un volet si on s'amuse avec.
Si cette donnée de temps est prise en compte par un module de commande celui-ci peut automatiquement couper au bout de quelques minutes…
Autre soucie est le module en lui même, le moteur de la pompe consomme 1.1 KW , les modules de commande sans fils "grand publique" pour volet ne sont pas prévu pour une tel puissance, généralement c'est 500 watt max.
0
stf_jpd87
Messages postés
87297
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 septembre 2022
26 354
4 sept. 2019 à 16:47
Salut fred

Je suis de ton avis je n'avais pas vérifié la puissance du moteur il suffirait de rajouter 2 relais. Pour la surchauffe du moteur tout dépend du type de commande.
0
Jean-ClaudeJJC
Messages postés
7
Date d'inscription
mardi 18 septembre 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
4 septembre 2019

4 sept. 2019 à 13:27
Merci à tous
0
labricole47
Messages postés
15534
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 septembre 2022
2 271
Modifié le 4 sept. 2019 à 20:09
Bonjour
on a un truc semblable au boulot mais monté de toute pièce par un technicien
un tableau électrique deux sens ordinaire avec relais
couplé a une télécommande deux boutons (commandé en kit sur internet)
le moteur ne fonctionne que lorsque on appuie sur la télécommande ; il s’arrête quand on lâche
c'est donc faisable