10v au lieu de 220V sur une prise qui avait fait de la fumée?
senia547
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
17 septembre 2019
-
Modifié le 17 sept. 2019 à 17:14
stf_jpd87 Messages postés 97907 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 30 janvier 2025 - 17 sept. 2019 à 19:04
stf_jpd87 Messages postés 97907 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 30 janvier 2025 - 17 sept. 2019 à 19:04
A voir également:
- 30 volts au lieu de 220
- 120v au lieu de 220v - Meilleures réponses
- Pourquoi 110v au lieu de 220v - Meilleures réponses
- 30 x 30 cm en m2 - Guide
- 220 triphasé - Forum Electricité
- Réseau 220V Triphasé - Forum Electricité
- Couleur fils 220 volts - Guide
- Passer du 380V triphasé (3 phases+terre) au 220V triphasé - Forum Electricité
2 réponses
Bjr, soyons clair : 10v sur un ligne secteur ce n est pas une tension !! peu importe comme t il est arrivé la et par quelle opération de soustraction ??
"a fait de la fumée par la cloison " Il faut partir du tableau et voir sur toute la ligne la ou ca pêche ??
sinon voir électricien pour remise en état !!
"a fait de la fumée par la cloison " Il faut partir du tableau et voir sur toute la ligne la ou ca pêche ??
sinon voir électricien pour remise en état !!
stf_jpd87
Messages postés
97907
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
30 janvier 2025
28 145
17 sept. 2019 à 19:04
17 sept. 2019 à 19:04
Bonjour
Démonter votre prise et vous verrez que les vis de serrage ne sont pas serrées et qu'un arc électrique s'est produit réduisant le passage du courant à 10V panne classique.
Cordialement.
Démonter votre prise et vous verrez que les vis de serrage ne sont pas serrées et qu'un arc électrique s'est produit réduisant le passage du courant à 10V panne classique.
Cordialement.