Bonjour,
J'ai un éclairage extérieur composé d'une vingtaine de spot IP66, certains équipés d ampoules LED 3 ou 5 W et 3/4 avec des ampoules halogènes de 100 ou 150W.
Le problème que j'ai est que l'inter différentiel où est connecté le disjoncteur de la ligne concernée saute au bout d'un temps variant de 30 minutes à 1 ou 2 heures... donc aléatoirement...
De quoi cela peut il venir et comment régler ce problème ?
Merci beaucoup de votre aide.
Marc
J'ai un éclairage extérieur composé d'une vingtaine de spot IP66, certains équipés d ampoules LED 3 ou 5 W et 3/4 avec des ampoules halogènes de 100 ou 150W.
Le problème que j'ai est que l'inter différentiel où est connecté le disjoncteur de la ligne concernée saute au bout d'un temps variant de 30 minutes à 1 ou 2 heures... donc aléatoirement...
De quoi cela peut il venir et comment régler ce problème ?
Merci beaucoup de votre aide.
Marc
A voir également:
- Éclairage extérieur disjoncte pluie
- Circuit éclairage saute et fait sauter le disjoncteur differentiel 30mA - Forum Electricité
- Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur - Forum Electricité
- Ajouter interrupteur pour lampe extérieur à detection - Forum Electricité
- Brancher une applique avec detecteur de mouvement - Forum Electricité
- Pluie après peinture extérieure - Forum Peinture
7 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13796
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 mars 2025
4 900
18 avril 2020 à 14:05
18 avril 2020 à 14:05
Bien sûr il faut tout contrôler