Bonjour,

Lundi, mon circuit éclairage a sauté (le disjoncteur est tombé). J'ai tenté de le réarmer et il fait systématiquement sauter le différentiel 30mA.
J'ai tenté plusieurs fois mais rien n'y fait. J'ai changé le disjoncteur éclairage mais le problème persiste.

J'ai ouvert tous les interrupteurs, enlevé toutes les ampoules, retirer toutes les prises mais là encore ca saute.

Auriez vous des idées de tests que je pourrais entreprendre n'ayant plus trop d'idées actuellement .

Merci

3 réponses

Messages postés
35549
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 juillet 2021
9 967
Bjr
Si tout les appareillages ont ete retiré et les appareils debranchés, le soucis est filaire.
Soit dans un boite des fils sont détériorés (humidité, brûlé ou rongeurs) soit des fils ou des cables sont endommagés autre que dans les boites (cisaillements, rongeurs)
Si je fais un test de continuité sur les fils qui partent du disjoncteur éclairage, ne devrais je pas avoir un bip qui signifierait un court-circuit?

Meci pour la réponse en tout cas :)
Messages postés
10370
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
29 juillet 2021
3 725
Bonjour souvent sur lampes extérieur suite a humidité
Bizarrement la lampe extérieure est sur un autre circuit, et cette dernière marche. L'autre circuit extérieur, je l'ai coupé en ouvrant les fils en amont.

Merci d'avoir pris le temps de me donner une piste
Messages postés
77949
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 juillet 2021
21 738
Bonjour

Pour quoi ne pas basculer tous les disjoncteurs qui sont sur la ligne du différentiel , et les réarmer un à un jusqu'au moment ou le différentiel 30mA va se déclencher . Il suffira de resuivre le câblage.
Cordialement.