Puissance compteur edf et interrupteur différentiel ?

Résolu
Lemark - Modifié le 16 juin 2020 à 20:07
stf_paroroma Messages postés 1735 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 - 18 juin 2020 à 15:20
Bonjour à tous,

Etant nouveau propriétaire d'une maison, je dois actuellement changer mon interrupteur différentiel (problème bouton test). A cette occasion, j'ai vérifié la dimension des câbles de départ de mon compteur edf arrivant à mon tableau éléctrique. Ces cables sont de 10 mm3
J'ai un abonnement de 9 kva soit 45 ampère. Je ne sais donc pas quel interrupteur choisir 40a ou 63a ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.

9 réponses

stf_frmu Messages postés 44979 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 12 055
16 juin 2020 à 20:12
Bjr
Inter diff 63A
0
Bonjour,
Avec une section de 10 mm2 ? Dans mes recherches, j'ai lu que pour un inter différentiel il fallait une section de câble de 16 mm2. Après, faut savoir que mon compteur edf est à moins de 5 mètres de mon tableau électrique.
En tout cas, je te remercie pour ta réponse.
0