Problème consuel

tonypasta - 31 juil. 2020 à 16:09
KIDUGUEN Messages postés 13498 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 31 juil. 2020 à 22:47
Bonjour, c'était pour savoir si ça posait un problème au consuel lors de la visite si je branche provisoirement un câble de 4mm2 du compteur de chantier au tableau principal ?
Je ne serai pas là pour la visite car vacances, mais le client lui y sera, je ne voudrai pas qu'il y est un soucis et qu'il ne puisse rien faire..

Merci d'avance :)

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13498 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 4 859
31 juil. 2020 à 16:16
Bonjour il faut juste couper le courant et signaler au contrôleur qu'il y a un câble provisoire de brancher .Et surtout ne pas oublier de couper ou de débrancher c'est dangereux si ça reste sous tension au moment du contrôle .
1
Merci pour la réponse rapide, le truc c'est que moi j'ai laissé comme ça le câble et je pars pour 2 semaines en vacances, comme c'est le client qui va faire la visite (c'est lui qui a commandé le consuel) je vais lui demander de dire que c'est provisoire au contrôleur...
Après petite précision, c'est une contre visite, il y avait 3 prises ou il "manquait" la terre et problème volume SDB, du coup il va juste vérifier ce qu'il n'allait pas non ?
0
KIDUGUEN Messages postés 13498 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 4 859
31 juil. 2020 à 22:47
Il va contrôler les points qui ont fait qu'il y a la contre visite
1