Disjoncteur qui saute / circuit radiateur

Fratoch - 21 nov. 2020 à 21:00
stf_jpd87 Messages postés 96590 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 octobre 2024 - 22 nov. 2020 à 08:36
Bonjour à tous,

Je vous explique le soucis

J’ai changer les radiateurs ( suite à achat )
2 radiateur à inertie fluide chambre + salon

Les radiateurs s’allume ( veille )
Et quand je les enclenche sa saute au bout de quelques secondes.

J’ai vérifier les branchements tout me semble ok.
J’ai testé de mettre une prise et de me brancher à coter pour tester le radiateur ( il fonctionne )

Autre soucis j’ai un programmateur hager EH136
Les radiateurs s’allume que quand le programmateur est sur le symbole 0

Référence du disjoncteur hager C2 3000

6 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96590 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 octobre 2024 27 880
22 nov. 2020 à 08:29
Bonjour

Ce disjoncteur C 2A
doit protéger votre horloge et son relais car je doute fort que cette horloge commande des convecteurs en direct
 quand je les enclenche sa saute au bout de quelques secondes. 

par ou vous les enclencher ??
 hager EH136
Les radiateurs s’allume que quand le programmateur est sur le symbole 0

Désolé il y a problème: sur zéro,pas de commande ou sortie contact inversée.
Pour avoir des réponses fiables ilfaut connaître le branchement et savoir ce que protége exactement ce C2A.
Cordialement.