Bonjour à tous,

Je vous explique le soucis

J’ai changer les radiateurs ( suite à achat )
2 radiateur à inertie fluide chambre + salon

Les radiateurs s’allume ( veille )
Et quand je les enclenche sa saute au bout de quelques secondes.

J’ai vérifier les branchements tout me semble ok.
J’ai testé de mettre une prise et de me brancher à coter pour tester le radiateur ( il fonctionne )

Autre soucis j’ai un programmateur hager EH136
Les radiateurs s’allume que quand le programmateur est sur le symbole 0

Référence du disjoncteur hager C2 3000

6 réponses

Messages postés
69934
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2020
15 305
Bonjour

Ce disjoncteur C 2A
doit protéger votre horloge et son relais car je doute fort que cette horloge commande des convecteurs en direct
 quand je les enclenche sa saute au bout de quelques secondes. 

par ou vous les enclencher ??
 hager EH136
Les radiateurs s’allume que quand le programmateur est sur le symbole 0

Désolé il y a problème: sur zéro,pas de commande ou sortie contact inversée.
Pour avoir des réponses fiables ilfaut connaître le branchement et savoir ce que protége exactement ce C2A.
Cordialement.
Messages postés
69934
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2020
15 305
Photo de votre programmateur avec le branchement de commande.

Messages postés
943
Date d'inscription
dimanche 1 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
22 novembre 2020
113
Bonsoir,
C'est le disjoncteur 2 A qui saute ou la protection des radiateurs.
Le programmateur était déjà en place avant le remplacement des radiateurs.
Vous avez raccordé vos radiateurs comment, ils doivent avoir un fil pilote Noir.
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 21 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
21 novembre 2020

C’est le disjoncteur 2A
Tout était telle qu’elle
Seul les radiateurs ont été changé
Oui il dispose du pilote qui a été correctement raccordé
Messages postés
32368
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2020
7 311
Bjr
Si votre disjoncteur pour protéger vos radiateurs est un 2A, c'est normal que ça saute
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 21 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
21 novembre 2020

Je me suis dit la même chose, mais c’était déjà là cas avant. Les précédents devaient tout de même se chauffer
Messages postés
943
Date d'inscription
dimanche 1 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
22 novembre 2020
113
Je pense plutôt qu'il protège le thermostat d'ambiance.
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 21 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
21 novembre 2020

Dans ce cas si il protège le thermostat pourquoi il saute ?
Si les radiateurs reste en veille ça ne saute pas
Messages postés
943
Date d'inscription
dimanche 1 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
22 novembre 2020
113
L'autre problème est que votre thermostat chauffe sur O !