Bonjour,
je dois brancher 1 radiateur 1000W dans ma chambre
Je pense utiliser du 2.5² avec un disjoncteur 16A
Cela suffit t-il, sachant que je n'aurais que ce radiateur sur cette ligne
Merci de vos réponses

3 réponses

Messages postés
31870
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 septembre 2020
6 713
bonjour

vous pouvez tout a fait alimenter votre convecteur en 1.5mm² avec une protection de 10 A.
cela suffira largement
Bonjour,

Oui, stf_frmu, à tout à fait raison et c'est règlementaire.

Pour ma part, je tire toujours une ligne en 2,5 et disjoncteur 16A. Ainsi, il y a toujours une extension possible. Un 2ème radiateur par exemple, ou suppression du radiateur pour faire un circuit prise.
Cela peu éviter de retirer un autre ligne un jour...
merci pour vos réponses