Section de cable

Résolu
fab -  
 Fab - 26 déc. 2020 à 09:53
Bonjour,
je voulais savoir si une liaison grace à 2 conducteurs de sections 10 mm² peut être équivalente à un conducteur de section 16 mm²
merci de vos retours

2 réponses

Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 952
 
Bonjour

En théorie oui
Mais en pratique non, on ne met pas 2 câbles en parallèle pour augmenter la section, en tout cas pas pour des sections aussi faibles.
Le risque est en cas de mauvais serrage tout passe par un seul câble, vous ne voyez rien car pas de coupure et cela s'échauffe.
0
Fab
 
Merci carminas et icare pour ces réponses très rapides.
De bonnes fêtes à tous
0
Profil bloqué
 
Bjr, rien a ajouter si ce n est que 2x10² ca fait 20² au lieu de 16² qui s il est mal serré risque de s échauffer tout autan ??
0