Bonjour,
j'ai un four itimat 45L, dernierement, quand je le branche sur une prise dont elle alimenter depuis un DISJONCTEUR DEFERENTIEL 40A 30mAça disjoncte, par contre quand je le branche sur une prise alimenter depuis un DISJONCTEUR DIVISIONNAIRE C20,ça marche
ç'est quoi le probleme, et est ce que c'est risquer de laisser le four alimenter directement sur disjoncteur divisionnaire
merci
j'ai un four itimat 45L, dernierement, quand je le branche sur une prise dont elle alimenter depuis un DISJONCTEUR DEFERENTIEL 40A 30mAça disjoncte, par contre quand je le branche sur une prise alimenter depuis un DISJONCTEUR DIVISIONNAIRE C20,ça marche
ç'est quoi le probleme, et est ce que c'est risquer de laisser le four alimenter directement sur disjoncteur divisionnaire
merci
2 réponses
stf_frmu
Messages postés
48102
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mars 2025
12 115
9 janv. 2021 à 13:32
9 janv. 2021 à 13:32
Bjr
Du ca disjoncte avec le 30mA et pas avec un disjoncteur simple, c'est que vous avez une fuite a la terre sur votre appareil.
Il faut donc le faire réparer.
Oui il y a vraiment un risque a le brancher sur un simple disjoncteur divisionnaire.
Vous risquez que votre coeur disjoncte et c'est l'electrocution
Du ca disjoncte avec le 30mA et pas avec un disjoncteur simple, c'est que vous avez une fuite a la terre sur votre appareil.
Il faut donc le faire réparer.
Oui il y a vraiment un risque a le brancher sur un simple disjoncteur divisionnaire.
Vous risquez que votre coeur disjoncte et c'est l'electrocution
stf_jpd87
Messages postés
98521
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mars 2025
28 239
9 janv. 2021 à 17:52
9 janv. 2021 à 17:52
Bonsoir
Je je comprends bien vous avez des prises avec protection d'un disjoncteur différentiel et des prises sans disjoncteur différentiel ????
C'est bizarre ???
Cordialement.
Je je comprends bien vous avez des prises avec protection d'un disjoncteur différentiel et des prises sans disjoncteur différentiel ????
C'est bizarre ???
Cordialement.