Bonjour
La conformité ou non d'un logement ne dépend pas de l'usage qui en est fait.
Si vous avez 8 prises cela revient à avoir un circuit de 8 prises, le fait que vous les utilisiez ou non n'a aucune incidence.
Par contre si vous faites référence au nombre maxi de prise autorisé sur un circuit, sachez que pour du 2,5² ce nombre est de 12 (sauf pour la cuisine où c'est 6).
De plus c'est un point de confort de la norme. Si ce n'est pas respecté à 100% ce n'est pas essentiel.
Le nombre maxi de prises du circuit ne dépend pas du calibre du disjoncteur. Que vous mettiez 20A, 16A, 10A, 6A... n'y change donc rien.
La conformité ou non d'un logement ne dépend pas de l'usage qui en est fait.
Si vous avez 8 prises cela revient à avoir un circuit de 8 prises, le fait que vous les utilisiez ou non n'a aucune incidence.
Par contre si vous faites référence au nombre maxi de prise autorisé sur un circuit, sachez que pour du 2,5² ce nombre est de 12 (sauf pour la cuisine où c'est 6).
De plus c'est un point de confort de la norme. Si ce n'est pas respecté à 100% ce n'est pas essentiel.
Le nombre maxi de prises du circuit ne dépend pas du calibre du disjoncteur. Que vous mettiez 20A, 16A, 10A, 6A... n'y change donc rien.