A voir également:
- Brûleur buderus logano g115
- Code erreur buderus logano g115 - Meilleures réponses
- Chaudière buderus fioul panne - Meilleures réponses
- Erreur brûleur chaudière buderus G115 U logamatic - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- CHAUDIERE FIOUL BUDERUS ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Buderus g115 - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Code erreur buderus logano g115 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
1 réponse
Bonjour,
J'ai une G115 et le bruleur démarait plus. Aucune ventilation également...A savoir que le bruleur est équipé d'un réchauffeur de fuel danfoss. Le thermostat du rechauffeur enclenche la souflante et ensuite l'arc sur les électrodes...Il y a moyen de court circuiter le réchauffeur en ouvrant le boiter "LANDIS et GYR" et de mettre un fil entre 2 bornes (voir schém éléctrique du boitier sur le web). Si le bruleur se met en route, c'est la preuve que le réchauffeur est hors service ou débrancher .
o
Le mien a durer 24 ans avant de tomber en panne. Cordialement-Socrate
J'ai une G115 et le bruleur démarait plus. Aucune ventilation également...A savoir que le bruleur est équipé d'un réchauffeur de fuel danfoss. Le thermostat du rechauffeur enclenche la souflante et ensuite l'arc sur les électrodes...Il y a moyen de court circuiter le réchauffeur en ouvrant le boiter "LANDIS et GYR" et de mettre un fil entre 2 bornes (voir schém éléctrique du boitier sur le web). Si le bruleur se met en route, c'est la preuve que le réchauffeur est hors service ou débrancher .
o
Le mien a durer 24 ans avant de tomber en panne. Cordialement-Socrate