Panne brûleur flamme bleue sur Buderus g115

Cricri - 18 janv. 2021 à 10:47
 socrate - 19 avril 2021 à 18:07
Bonjour,
Le brûleur ne démarre plus.
Pas de ventilation aucun bruits. Boitier de commande ce declenche.
Entretien complet fait. Électrode et cellule ok

1 réponse

Bonjour,
J'ai une G115 et le bruleur démarait plus. Aucune ventilation également...A savoir que le bruleur est équipé d'un réchauffeur de fuel danfoss. Le thermostat du rechauffeur enclenche la souflante et ensuite l'arc sur les électrodes...Il y a moyen de court circuiter le réchauffeur en ouvrant le boiter "LANDIS et GYR" et de mettre un fil entre 2 bornes (voir schém éléctrique du boitier sur le web). Si le bruleur se met en route, c'est la preuve que le réchauffeur est hors service ou débrancher .
o
Le mien a durer 24 ans avant de tomber en panne. Cordialement-Socrate