A voir également:
- Isolation combles aménagées
- Fouine dans les combles - Guide
- Bruit dans les combles la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Isolation phonique tuyau évacuation wc ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Comment se débarrasser des loirs dans les combles inaccessibles ✓ - Forum Bricolage / outillage
2 réponses
stf_paroroma
Messages postés
1734
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 novembre 2024
570
13 mars 2021 à 20:09
13 mars 2021 à 20:09
Bonjour,
Je n'ai pas trop bien compris la configuration de votre isolation. Un petit dessin m'aiderait et aussi peut-être les autres intervenants.
Si vous voulez combiner une isolation type laine de bois avec votre polystyrène, il faut que le polystyrène soit du côté chaud. Dans le cas contraire l'humidité de l'intérieur va migrer dans la laine de bois et rester bloquée à la limite du polystyrène > pas bon.
Je n'ai pas trop bien compris la configuration de votre isolation. Un petit dessin m'aiderait et aussi peut-être les autres intervenants.
Si vous voulez combiner une isolation type laine de bois avec votre polystyrène, il faut que le polystyrène soit du côté chaud. Dans le cas contraire l'humidité de l'intérieur va migrer dans la laine de bois et rester bloquée à la limite du polystyrène > pas bon.
Bonjour
+1 ;à part la préconisation dite des 1/3, 2/3 de R mais qui est rarement
intéressante en réno vous ne pouvez pas rajouter une laine coté
chaud sous un placo polystyrène.
<je pensais aussi souffler de l'isolant sur les parties horizontales >
c'est à dire sur quoi : un plancher, un faux plafond BA 13, ..... ?
Quel isolant ?
Un pare vapeur est t'il prévu ?
Au dessus de cette isolation y aura t''il une bonne ventilation ?
Cdt
+1 ;à part la préconisation dite des 1/3, 2/3 de R mais qui est rarement
intéressante en réno vous ne pouvez pas rajouter une laine coté
chaud sous un placo polystyrène.
<je pensais aussi souffler de l'isolant sur les parties horizontales >
c'est à dire sur quoi : un plancher, un faux plafond BA 13, ..... ?
Quel isolant ?
Un pare vapeur est t'il prévu ?
Au dessus de cette isolation y aura t''il une bonne ventilation ?
Cdt