Branchement de 3 radiateurs

ydro - 25 mai 2021 à 11:16
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 26 mai 2021 à 21:18
Bonjour,
Est - ce que je peux brancher 3 radiateurs sur un même câble de 2,5 avec un disjoncteur de 20 A

6 réponses

astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
25 mai 2021 à 11:37
slt

c'est un circuit 20A pour maximum 4500W
Si tu as 3 radiateurs de 1500W = 4500W oui, tu peux donc le faire.

0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
25 mai 2021 à 14:46
Même si perso je ne le ferais pas ^^
0
stf_jpd87 Messages postés 96896 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 27 966
25 mai 2021 à 17:49
Bonjour

Tout dépendant de la puissance totale de vos convecteurs si 1500 W x 3 il faut passer en 25A
http://bricolage.bricovideo.com/videos/bricolage_videos/video/outils/electricite/question_installation_chauffage_electrique.htm
Cordialement.
0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
25 mai 2021 à 18:20
la nfc15-100 stipule bien 20A pour 4500w et pas 25A
0
stf_jpd87 Messages postés 96896 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 27 966
25 mai 2021 à 18:46
Salut
Pour moi désolé c'est trop juste . 4500w dépassent les 20A. Une résistance n'est pas une perfection et leur valeur varie .
Après il peut mettre un 1000W il n'y aura plus de problème . :o))
0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
25 mai 2021 à 19:59
je suis d'accord, c'est pour ça que je ne le ferais pas :)
19.56A limite du 20A
0
KIDUGUEN Messages postés 13508 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 4 862
26 mai 2021 à 00:19
Bonsoir attendez de savoir la puissance des convecteurs que ydro veut mettre .
0
stf_jpd87 Messages postés 96896 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 27 966
26 mai 2021 à 08:27
Très bonne réponse :o)) +1 :o))
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
26 mai 2021 à 13:50
la réponse est déjà donnée...
il a juste à lire: Maximum 4500w sur un 20A en ligne 2.5mm²
^^
0
stf_jpd87 Messages postés 96896 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 27 966
26 mai 2021 à 18:17
Astuces72

Afflelou en urgence , c'est toi qui donne cette information pas le demandeur . :o))
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 960
26 mai 2021 à 21:18
N'empêche... la réponse est là !

Si la puissance cumulée des radiateurs est inférieure à 4.500W, c'est OK.
Si elle est supérieure, ce n'est pas bon...


0