Bonjour,

Je vous explique ma problématique.

Dans mon sous sol je dispose d'un tableau électrique principal. De celui ci va partir un cable 6 carré qui va alimenter un autre tableau électrique secondaire dans mon local technique de piscine. Ma pompe à chaleur doit être raccordée à un disjoncteur 32 A courbe D.

Ce disjoncteur 32 A courbe D, doit il être installé sur mon tableau électrique principal ou secondaire (j'aurai tendance à dire principal)? sur mon tableau électrique secondaire, quel disjoncteur dois je utiliser pour brancher ma PAC.

De plus, est ce vrai que mon 6 carré doit partir d'un disjoncteur installé le plus haut possible et le plus à droite sur ce tableau principal?

En vous remerciant par avance de vos éclaircissements.


Julien

2 réponses

Messages postés
36249
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 septembre 2021
10 506
Bjr
De votre tableau principal vous voulez faire partir un 6 mm2 pour alimenter le tableau piscine.
Quelle est la longueur de câble entre les 2 tableaux ?
En tête de ce câble, vous mettez un disjoncteur, qui n'a pas obligation de se trouver à un endroit précis

Bonjour

Je dirais les 2

Il vous faut :
- un disjoncteur au départ du câble dans le tableau principal, de calibre adapté à la section et la longueur du câble
- un disjoncteur 32A courbe D pour le circuit de la PAC dans le tableau secondaire

Aucune obligation que le disjoncteur dans le tableau principal, soit le plus haut possible et le plus à droite sur ce tableau principal.
Quand on fait cela, c'est juste pour ne pas le mélanger avec le reste.