Disjoncteur tableau électrique pompe à chaleur piscine

Roulite - Modifié le 8 juin 2021 à 18:58
 Carminas - 9 juin 2021 à 07:00
Bonjour,

Je vous explique ma problématique.

Dans mon sous sol je dispose d'un tableau électrique principal. De celui ci va partir un cable 6 carré qui va alimenter un autre tableau électrique secondaire dans mon local technique de piscine. Ma pompe à chaleur doit être raccordée à un disjoncteur 32 A courbe D.

Ce disjoncteur 32 A courbe D, doit il être installé sur mon tableau électrique principal ou secondaire (j'aurai tendance à dire principal)? sur mon tableau électrique secondaire, quel disjoncteur dois je utiliser pour brancher ma PAC.

De plus, est ce vrai que mon 6 carré doit partir d'un disjoncteur installé le plus haut possible et le plus à droite sur ce tableau principal?

En vous remerciant par avance de vos éclaircissements.


Julien
A voir également:

2 réponses

stf_frmu Messages postés 45054 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 057
8 juin 2021 à 22:57
Bjr
De votre tableau principal vous voulez faire partir un 6 mm2 pour alimenter le tableau piscine.
Quelle est la longueur de câble entre les 2 tableaux ?
En tête de ce câble, vous mettez un disjoncteur, qui n'a pas obligation de se trouver à un endroit précis

0