Cumulus
Lola25
-
16 juin 2021 à 13:45
docchaudiere Messages postés 2708 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 16 juin 2021 à 19:15
docchaudiere Messages postés 2708 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 16 juin 2021 à 19:15
3 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13603
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 janvier 2025
4 865
16 juin 2021 à 13:57
16 juin 2021 à 13:57
Bonjour en un premier temps contrôler si il y a du courant sur les bornes du ballon sinon contrôler vos disjoncteurs .
stf_jpd87
Messages postés
97783
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 janvier 2025
28 112
16 juin 2021 à 18:17
16 juin 2021 à 18:17
docchaudiere
Messages postés
2708
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2022
924
16 juin 2021 à 19:15
16 juin 2021 à 19:15
bonjour, vous pouvez aussi contrôler sur votre bon compteur Linky, avant de mettre en marche forcée vous appuyez 4 fois dur la touche de droite, vous allez avoir une valeur de consommation instantanée puis vous mettez votre cumulus en marche forcée et vous regardez la valeur si celle ci ne bouge pas : votre cumulus ne fonctionne pas. Donc si c'est un cumulus à résistance blindée voir le sécurité surchauffe et déclenchée donc avec une petite pointe (voir photo) appuyez dessus pour enlever le défaut, après c'est peut être la résistance qui est défectueuse.
Si vous avez une résistance stéatite modèle ACI c'est soit le module de commande soit le module de puissance après le contrôle du courant sur la résistance.
Si vous avez une résistance stéatite modèle ACI c'est soit le module de commande soit le module de puissance après le contrôle du courant sur la résistance.