Surface et diff typeA

Bjr
Petite question

Pour un studio de 21 M2, je peux mettre qu'un seul inter diff ?
Type A ou AC ?

--
 "je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot,     c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph 

3 réponses

  1. Slt, c'est pas la surface qui compte, c'est le nombre de disjoncteur après le dif qui est maximum de 8
    1. Modérateur
      Je crois qu'il y a aussi une histoire de surface....
  2. Bonjour

    La notion de surface n'existe plus dans la norme depuis 2015, car peu représentative la taille d'une installation électrique.

    Elle est remplacée par :
    - un minimum à 2 interrupteurs différentiels 30mA
    - une limite à 8 du nombre de disjoncteurs par interrupteur différentiel
    - type A pour les circuits plaques, LL et IRVE. Type A ou AC pour les autres circuits.

    Pour en revenir à la question de départ tout dépend du contexte.
    - S'il s'agit d'une installation neuve ou d'une rénovation totale, il faut respecter la norme en vigueur, donc voir règle ci-dessus
    - S'il s'agit d'une mise en sécurité, on peut se contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation