Bjr
Petite question

Pour un studio de 21 M2, je peux mettre qu'un seul inter diff ?
Type A ou AC ?

3 réponses

astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   306
 
Slt, c'est pas la surface qui compte, c'est le nombre de disjoncteur après le dif qui est maximum de 8
0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 329
 
Je crois qu'il y a aussi une histoire de surface....
0
Carminas
 
Bonjour

La notion de surface n'existe plus dans la norme depuis 2015, car peu représentative la taille d'une installation électrique.

Elle est remplacée par :
- un minimum à 2 interrupteurs différentiels 30mA
- une limite à 8 du nombre de disjoncteurs par interrupteur différentiel
- type A pour les circuits plaques, LL et IRVE. Type A ou AC pour les autres circuits.

Pour en revenir à la question de départ tout dépend du contexte.
- S'il s'agit d'une installation neuve ou d'une rénovation totale, il faut respecter la norme en vigueur, donc voir règle ci-dessus
- S'il s'agit d'une mise en sécurité, on peut se contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation
0