Surface et diff typeA

stf_frmu Messages postés 43732 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 - 22 août 2021 à 21:44
stf_frmu Messages postés 43732 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 - 22 août 2021 à 22:42
Bjr
Petite question

Pour un studio de 21 M2, je peux mettre qu'un seul inter diff ?
Type A ou AC ?

3 réponses

astuces72 Messages postés 7724 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024 280
22 août 2021 à 22:15
Slt, c'est pas la surface qui compte, c'est le nombre de disjoncteur après le dif qui est maximum de 8
0
stf_frmu Messages postés 43732 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 11 939
22 août 2021 à 22:16
Je crois qu'il y a aussi une histoire de surface....
0
Bonjour

La notion de surface n'existe plus dans la norme depuis 2015, car peu représentative la taille d'une installation électrique.

Elle est remplacée par :
- un minimum à 2 interrupteurs différentiels 30mA
- une limite à 8 du nombre de disjoncteurs par interrupteur différentiel
- type A pour les circuits plaques, LL et IRVE. Type A ou AC pour les autres circuits.

Pour en revenir à la question de départ tout dépend du contexte.
- S'il s'agit d'une installation neuve ou d'une rénovation totale, il faut respecter la norme en vigueur, donc voir règle ci-dessus
- S'il s'agit d'une mise en sécurité, on peut se contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation
0
stf_frmu Messages postés 43732 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 11 939
22 août 2021 à 22:42
Merci astuce et carminas
0