Problème disjoncteur

Signaler
Messages postés
1
Date d'inscription
jeudi 21 octobre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
21 octobre 2021
-
Messages postés
29591
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2022
-
Bonjour un groupe de 8 propriétaires ont fait installer un groupe électrogène suite à des coupures EDF j ai installé un contacteur sur chaque villa ainsi qu un relais pour retarder EDF quand il revient pourtant le disjoncteur EDF tombe après sans raison pourtant j ai vérifié ,les compteurs sont des 12 kva pour certains et 9 kva pour les autres pour des disjoncteurs bien calibrés je me trouve pas la solution à ce problème merci de me répondre si vous avez une solution à me proposer

1 réponse

Messages postés
29591
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2022
7 323
Bjr, déséquilibrage de phase et/ou surconsommation d appel au moment de la remise en route
il faudrait une tempo supplémentaire (2x 4 villas) pour répartir la charge sauf si bien sur il y a une perte de courant quelque part ??