Disjoncteur qui saute après avoir supprimé un éclairage

Résolu
viroussat Messages postés 10 Statut Membre -  
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,

J'ai un problème de disjoncteur qui saute systématiquement suite à une petite modification que j'ai apportée à mes éclairages.

J'avais une gaine électrique (en cherchant sur internet cela ressemblait à des cables type "U- 1000 R2V"), qui pendait au plafond de ma chambre, avec une ampoule au bout. N'ayant plus besoin de cet éclairage, j'ai coupé les fils électriques au plus court pour qu'ils ne soient plus visibles et j'ai mis un domino au bout des 3 fils.

Je pensais qu'il s'agissait d'une simple formalité mais...depuis, il m'est impossible de relever le disjoncteur qui commande l'éclairage de l'étage dans lequel si se situe la chambre, il saute et fait sauter le disjoncteur général de la maison.

A votre avis comment je peux régler cela? Est-ce le domino que j'ai mis au bout des fils qui pose problème??

5 réponses

  1. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 086
     
    Bonjour,

    Question bête : quel type de dominos avez-vous utilisé ? Vous avez bien mis un domino différent par fil ?

    Cdt

    0
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 689
     
    Est-ce le domino que j'ai mis au bout des fils qui pose
    problème??


    Bonjour,
    Domino ou wago ?
    Pardon pour cette question mais j'ai pu voir des fils de "lampadaire" réunis ensembles (erreur commise surtout avec les wago )

    Cdlt,

    0
    1. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 086
       
      Bonjour Daniel,
      Je vois qu'on pense à la même chose....
      ;-)
      0
  3. viroussat Messages postés 10 Statut Membre
     
    Vous avez raison de demander: j'ai mis un wago.

    Un wago ne fonctionne pas comme un domino?
    0
    1. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 086
       
      Vous avez donc connecté la phase et le neutre ensemble. Normal que ça disjoncte...
      Alors retirez-le et mettez 2 dominos à vis, vous n'aurez plus de problème !
      0
  4. viroussat Messages postés 10 Statut Membre
     
    Merci. Effectivement à me parait évident a posteriori! Merci pour votre aide
    0
  5. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

    Posez votre question
  6. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 689
     
    0