Branchement plaques + four sur même circuit?
Sillage
-
Modifié le 8 mai 2022 à 13:38
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 9 mai 2022 à 21:49
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 9 mai 2022 à 21:49
A voir également:
- Brancher four et plaque sur la meme prise
- Disjoncteur four 32a - Meilleures réponses
- Brancher plaque et four sur meme prise - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Brancher chauffe-eau sur prise programmable ✓ - Forum Electricité
- Brancher un interrupteur sur une prise - Guide
- Branchement four encastrable sans prise - Forum Electricité
7 réponses
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 938
Modifié le 8 mai 2022 à 13:46
Modifié le 8 mai 2022 à 13:46
Bonjour
Sur une installation aux normes actuelles pour un logement neuf, il faudrait des circuits différents
Mais sur une installation existante, qui ne dispose que d'un seul circuit 32A, il est toléré de mettre plaque et four sur le même circuit 6² moyennant des précautions de raccordement.
cf doc Promotelec joint

La hotte reste négligeable d'un point de vue puissance.
Sur une installation aux normes actuelles pour un logement neuf, il faudrait des circuits différents
Mais sur une installation existante, qui ne dispose que d'un seul circuit 32A, il est toléré de mettre plaque et four sur le même circuit 6² moyennant des précautions de raccordement.
cf doc Promotelec joint

La hotte reste négligeable d'un point de vue puissance.
Merci de votre réponse, néanmoins j'ai un doute sur la puissance totale... Si il m'arrive de tout faire fonctionner au maximum, il n'y a pas de risques? (Puissance totale max 8133 watts)
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 938
8 mai 2022 à 14:03
8 mai 2022 à 14:03
Dans les faites tous n'est jamais à fond simultanément (la pyrolise, les 4 feux...)
Et si cela arrivait, le disjoncteur 32A sautera pour sécuriser l'ensemble
Et si cela arrivait, le disjoncteur 32A sautera pour sécuriser l'ensemble
D'accord, votre réponse concorde avec le site d'engie. Si je comprend bien c'est l'inverse qui est dangereux : faire fonctionner un appareil peu gourmand sur une prise 32A.
Merci à vous.
Merci à vous.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 938
Modifié le 8 mai 2022 à 14:39
Modifié le 8 mai 2022 à 14:39
Non c'est encore moins dangereux.
32A c'est le maxi accepté par les fils en 6².
Aucun problème si on tire moins.
Vous branchez bien une lampe de chevet de 10W sur une prise protégée par un disjoncteur 20A qui autorise 4600W
32A c'est le maxi accepté par les fils en 6².
Aucun problème si on tire moins.
Vous branchez bien une lampe de chevet de 10W sur une prise protégée par un disjoncteur 20A qui autorise 4600W
Oui mais en cas de court-circuit le disjoncteur ne sautera pas si j'ai bien compris. Je me réfère à cet article :
https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/conseils-installation-electrique/16a-32a.html
https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/conseils-installation-electrique/16a-32a.html
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 938
9 mai 2022 à 21:49
9 mai 2022 à 21:49
Bonsoir
Il ne faut pas croire tout ce qu'on trouve sur le net.
Un court-circuit c'est plusieurs milliers d'ampères.
N'importe quel disjoncteur sautera instantanément
Il ne faut pas croire tout ce qu'on trouve sur le net.
Un court-circuit c'est plusieurs milliers d'ampères.
N'importe quel disjoncteur sautera instantanément