Branchement plaques + four sur même circuit?

Sillage - Modifié le 8 mai 2022 à 13:38
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 9 mai 2022 à 21:49
Bonjour,

J'ai sur un disjoncteur 32A une plaque de cuisson et une hotte, puissance max 5513 watts.

J'envisage d'installer un four d'une puissance max 2620 watts sur le même circuit.

La section du câble d'alimentation est de 6mm².

Est ce que cette installation serait dangereuse?

7 réponses

Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
Modifié le 8 mai 2022 à 13:46
Bonjour

Sur une installation aux normes actuelles pour un logement neuf, il faudrait des circuits différents

Mais sur une installation existante, qui ne dispose que d'un seul circuit 32A, il est toléré de mettre plaque et four sur le même circuit 6² moyennant des précautions de raccordement.

cf doc Promotelec joint



La hotte reste négligeable d'un point de vue puissance.
1
Merci de votre réponse, néanmoins j'ai un doute sur la puissance totale... Si il m'arrive de tout faire fonctionner au maximum, il n'y a pas de risques? (Puissance totale max 8133 watts)
0
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
8 mai 2022 à 14:03
Dans les faites tous n'est jamais à fond simultanément (la pyrolise, les 4 feux...)

Et si cela arrivait, le disjoncteur 32A sautera pour sécuriser l'ensemble
0
D'accord, votre réponse concorde avec le site d'engie. Si je comprend bien c'est l'inverse qui est dangereux : faire fonctionner un appareil peu gourmand sur une prise 32A.

Merci à vous.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
Modifié le 8 mai 2022 à 14:39
Non c'est encore moins dangereux.
32A c'est le maxi accepté par les fils en 6².
Aucun problème si on tire moins.

Vous branchez bien une lampe de chevet de 10W sur une prise protégée par un disjoncteur 20A qui autorise 4600W
0
Oui mais en cas de court-circuit le disjoncteur ne sautera pas si j'ai bien compris. Je me réfère à cet article :

https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/conseils-installation-electrique/16a-32a.html
0
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
9 mai 2022 à 21:49
Bonsoir

Il ne faut pas croire tout ce qu'on trouve sur le net.

Un court-circuit c'est plusieurs milliers d'ampères.
N'importe quel disjoncteur sautera instantanément
0