Tableau elec grésille suite changmt interrupteur

Résolu
Sabrina - 13 août 2022 à 09:32
 Sabrina - 14 août 2022 à 17:48

Bonjour à tous,

Nous avons changé un interrupteur va et vient double commande old school par un modèle plus récent (legrand)

Après avoir bataillé pour savoir quels fils allaient où, nous avons enfin réussi.

Mais nous avons entendu notre tableau électrique gresiller fortement.

Quelqu'un saurait il pourquoi le compteur grésille alors que les branchements semblent ok?

Merci d'avance à ceux qui prennent le temps de nous lire 

Sabrina 

9 réponses

0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
13 août 2022 à 09:36

Bonjour 

c’est un interrupteur ou un bouton poussoir qu’il y avait avant ?

0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
13 août 2022 à 09:41

slt,

Je suis de l'avis de Carmina, comme les couleurs, pour une fois on l'aires bonnes, Bleu et orange c'est surement l'ancien branchement d'un télérupteur, donc un poussoir et pas un interrupteur

0
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 962
13 août 2022 à 09:49

Bonjour

Même avis  une double commande : va-et-vient et bouton poussoir. et non un double va-et-vient.

Cordialement.


0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question

Notre ancien interrupteur est un interrupteur (voir photo)

Il commande deux lumières.

La première est allumable par un interrupteur simple.

La deuxieme est allumable par deux autres commandes : le 1er à l'étage est un interrupteur, le 2eme au sous sol est un poussoir. 

0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
13 août 2022 à 10:27
0

Pardon mais je crois bien que c'est un interrupteur : quand on appuie sur l'interrupteur, il ne revient pas à sa position :) il reste ou en position haute ou en position basse 

La photo n'est pas au top parce que j'avais declipsé les boutons. 

0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
13 août 2022 à 10:54

et les autres boutons du même éclairage sont des bouton classique aussi  et pas des poussoirs ?

c'est pour être sur ^^

0

J'ai fait un schéma, ça sera plus simple je crois 

L'interrupteur qui nous intéresse est celui entouré de rouge 

0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
13 août 2022 à 11:16

je voudrais pas insister, mais si tu répondais à la question du dessus ^^

et les autres boutons du même éclairage sont des bouton classique ou des poussoirs ?

0

RDC = bouton classique

Etage = poussoir

Sous-sol = poussoir

:)

0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
Modifié le 13 août 2022 à 11:46

alors si à l'Etage et Sous-sol  ce sont des poussoirs, au RDC tu avais un inter et un poussoir sur le même bouton, impossible autrement

il te faut donc un va et vient + poussoir sur le même appareillage.
Et le bruit que tu entends c'est la bobine qui est en permanence enclanchée à cause de l'interrupteur qui a été mis, alors qu'elle devrait fonctionner juste sur une impulsion d'un poussoir.

0

Super!

On a changé notre double interrupteur pour un interrupteur/poussoir et cela fonctionne!

Merci beaucoup pour votre aide!

0