Choix de disjoncteur de tete
stf_frmu Messages postés 48272 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 - 7 avril 2023 à 08:42
4 réponses
6 avril 2023 à 15:52
Bonjour si on calcule 4 tableaux par phase si vous utilisez les 32A en gros 120A par phase .il faudrait essayer de calculer au plus juste ce que vous utilisez sur chaque tableau au niveau puissance .
Bjr, pas mieux entre un centre de soins qui consomme un PC ou deux et un qui consomme un IRM il y a une marge ??
calculer la puissance Maxi instantanée sur chaque phase ? après il ne restera plus qu a équilibré tant que faire se peut !!
6 avril 2023 à 19:14
Bonjour kali, si vos coffrets (les 12) sont alimentés en monophasé chacun des 12 coffret doit avoir un disjoncteur monophasé dans l'armoire général de distribution.
Vous ne devez pas utiliser un disjoncteur tétrapolaire (4 poles) dans l'armoire général de distribution et alimenter directement 3 coffrets.
> A partir de l'armoire général de distribution vous devez pouvoir couper individuellement chaque coffret.
7 avril 2023 à 07:11
Bonjour
Je doute qu'un professionnel vient nous demander ce type de transformation
Assumons que j'ai 12 coffrets électriques me fait penser à un devoir d’élève ???
Cordialement.
7 avril 2023 à 08:42
Bjr
Tout à fait