Bonjour
En cas de surcharge, je pense que cela flingue les mécanismes intérieurs, mais que cela ne provoque pas un incendie.
D'autant plus qu'il n'y a pas réellement de surcharge, et que de toute façon tous ces matériel sont conçus avec de la marge.
Par contre un mauvais serrage oui, surtout si on tire 40A.
Les points chauds dus à un mauvais serrage sont la cause de la plupart des incendies d'origine électriques.
Voir cet article :