Bonjour,

je suis apprenti électricien et j’ai mon oncle qui a coupé le fil de sa débroussailleuse pendant qu’elle étais en marche 

donc il y a eu un court circuit évidemment mais le disjoncteur n’a pas sauté,j’ai pensais que le disjoncteur était donc défectueux mais je voulais savoir si il y avait une autre raison pour la quelle il pourrait ne pas sauté ? 
 

merci d’avoir lu et merci à ceux qui sauront m’éclairer 

5 réponses

  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
     

    La debrousailleuse est équipée  d une lame ou d'un fil ?


    0
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 682
     

    Bonjour,

    La raison est que le court-circuit n' à pas été suffisamment violent. La partie qui à été sectionnée à fait fusible à temps . 

    Traces de fusion  ?

    0
  3. stf_jpd87 Messages postés 91982 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
     

    Bonjour

      Si à fil, le phénomène peut se comprendre ;  si les fils ne se sont pas touchés , donc pas de contact pas de disjoncteur en action.

    Cordialement.


    0
  4. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
     

    Bonjour

    Comment êtes vous certain qu'il y a eu court-circuit si rien n'a sauté ?

    0
  5. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

    Posez votre question
  6. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
     

    slt,

    s'il n'a pas sauté, c'est qu'il n'y a pas eu de court-circuit.
    Si juste un fil a été coupé, ça ne risque pas de sauté, ça va juste arrêter la machine