Installation spa

gfab44 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 6 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 6 octobre 2024 - 6 oct. 2024 à 10:09
gfab44 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 6 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 6 octobre 2024 - 6 oct. 2024 à 11:03

bonjour à tous, je dois installer un tableau secondaire pour le branchement d'un spa qui est à une distance de 42m de mon tableau principal ( je pensais mettre du 3*10 vu qu'il est protégé par un disjoncteur de 32 A ).

Le départ de mon tableau principal sera protégé par un disjoncteur de 32A.

Dans mon tableau secondaire il y aura un disjoncteur différentiel de 40A 30ma type AC suivi d'un disjoncteur de 32 A pour le branchement du spa uniquement.

il y aura aussi un autre disjoncteur différentiel de 40A 30ma suivi de 2 disjoncteur de 16 A pour prise et lumières, dites moi si la configuration est correcte 


Merci d'avance pour vos réponses

A voir également:

4 réponses

Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 897
Modifié le 6 oct. 2024 à 10:18

Bonjour

Pourquoi 2 interrupteurs différentiels 30mA ?
Je n'en vois pas l'utilité.

Si vous en maintenez l'idée d'en mettre 2, il faut ajouter en tête un interrupteur sectionneur 40A pour la coupure générale.

A noter que ce sont des interrupteurs différentiels 30mA qu'il faut et pas des disjoncteurs différentiels 30mA.

10A suffira pour l'éclairage, même si 16A est permis.

0
gfab44 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 6 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 6 octobre 2024
6 oct. 2024 à 10:38

bonjour, merci de votre réponse,donc un seul disjoncteur différentiel suffit et pour la section du câble 3g10 pour 42m vu qu'il est protégé par un 32A est ce que ça suffit ?

0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 897
6 oct. 2024 à 10:59

Oui de toute façon, vous ne pouvez pas tirer plus de 32A sur ce circuit, donc vous ne dépasserez jamais les 40A maxi permis par l'interrupteur différentiel (principe de la règle amont)

Quand à la section, si vous tirez 32A sur 40m de 10², vous aurez une chute de tension maxi de 2,7% ce qui est acceptable, pour un local dont les circuits terminaux seront courts.

0
gfab44 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 6 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 6 octobre 2024
Modifié le 6 oct. 2024 à 11:04

Merci de votre réponse, ça va mettre bien utile Au top 

0