A voir également:
- Que mettre en place entre 1 tableau principal et un divisionnaire
- Différentiel 30mA au tableau principal ou près de la piscine ? ✓ - Forum - Electricité
- Branchement tableau secondaire sur tableau principal ✓ - Forum - Electricité
- Section cable entre tableau principal et secondaire - Forum - Electricité
- Quelle section de fil pour raccorder tableau au disjoncteur - Forum - Electricité
- Tableau secondaire - Forum - Electricité
4 réponses
stf_frmu
- Messages postés
- 34913
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 11 avril 2021
bonjour votre câble qui va de votre compteur principal a votre tableau divisionnaire doit être protégé sur sa longueur.
cela veut dire qu'au départ votre câble doit être protégé par un disjoncteur mono ou tétra suivant votre comptage
cela veut dire qu'au départ votre câble doit être protégé par un disjoncteur mono ou tétra suivant votre comptage
stf_paroroma
Bonsoir,
En complément, la valeur de la protection dépendra de la section de votre câble et donc de la puissance nécessaire au bout des 50 mètres.
A+
En complément, la valeur de la protection dépendra de la section de votre câble et donc de la puissance nécessaire au bout des 50 mètres.
A+
stf_paroroma
Donc si l'on utilise la formule simplifiée :
L = 100 x S / I >>> I= 100 x S / L
Dans votre cas avec L = 50 metres et S = 6 mm2 vous obtenez I = 12 Ampères
Vous devez donc protéger votre ligne avec un disjoncteur de 10 Ampères qui vous permettra de tirer les 2300 Watts demandés.
A+
L = 100 x S / I >>> I= 100 x S / L
Dans votre cas avec L = 50 metres et S = 6 mm2 vous obtenez I = 12 Ampères
Vous devez donc protéger votre ligne avec un disjoncteur de 10 Ampères qui vous permettra de tirer les 2300 Watts demandés.
A+