Que mettre en place entre 1 tableau principal et un divisionnaire
Résolu
lilou
-
7 juin 2011 à 19:01
stf_frmu Messages postés 48717 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 avril 2025 - 7 juin 2011 à 21:03
stf_frmu Messages postés 48717 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 avril 2025 - 7 juin 2011 à 21:03
Bonjour,
j'aurai besoin d'un conseil, à savoir s'il me faut mettre un coupe circuit 32 Ampère entre mon compteur principal et un tableau divisionnaire situé à 50 metres dans le garage(petit atelier ,materiel electro portatif, perçeuse ....)
j'aurai besoin d'un conseil, à savoir s'il me faut mettre un coupe circuit 32 Ampère entre mon compteur principal et un tableau divisionnaire situé à 50 metres dans le garage(petit atelier ,materiel electro portatif, perçeuse ....)
A voir également:
- Que mettre en place entre 1 tableau principal et un divisionnaire
- Tableau dosage mortier - Guide
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Tableau divisionnaire triphasé - Forum Electricité
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Disjoncteur principal qui saute ✓ - Forum Electricité
4 réponses
stf_frmu
Messages postés
48717
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 avril 2025
12 113
7 juin 2011 à 19:38
7 juin 2011 à 19:38
bonjour votre câble qui va de votre compteur principal a votre tableau divisionnaire doit être protégé sur sa longueur.
cela veut dire qu'au départ votre câble doit être protégé par un disjoncteur mono ou tétra suivant votre comptage
cela veut dire qu'au départ votre câble doit être protégé par un disjoncteur mono ou tétra suivant votre comptage
Bonsoir,
En complément, la valeur de la protection dépendra de la section de votre câble et donc de la puissance nécessaire au bout des 50 mètres.
A+
En complément, la valeur de la protection dépendra de la section de votre câble et donc de la puissance nécessaire au bout des 50 mètres.
A+
stf_frmu
Messages postés
48717
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 avril 2025
12 113
7 juin 2011 à 19:59
7 juin 2011 à 19:59
tout a fait Paroroma
Donc si l'on utilise la formule simplifiée :
L = 100 x S / I >>> I= 100 x S / L
Dans votre cas avec L = 50 metres et S = 6 mm2 vous obtenez I = 12 Ampères
Vous devez donc protéger votre ligne avec un disjoncteur de 10 Ampères qui vous permettra de tirer les 2300 Watts demandés.
A+
L = 100 x S / I >>> I= 100 x S / L
Dans votre cas avec L = 50 metres et S = 6 mm2 vous obtenez I = 12 Ampères
Vous devez donc protéger votre ligne avec un disjoncteur de 10 Ampères qui vous permettra de tirer les 2300 Watts demandés.
A+
stf_frmu
Messages postés
48717
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 avril 2025
12 113
7 juin 2011 à 21:03
7 juin 2011 à 21:03
donc si vous pensez avoir besoin dans quelques mois de plus d'intensité, passez directement en 10 mm², sinon vous allez vite etre bloqué en intensité !