Branchement d un four au compteur elec???

jf - 17 sept. 2011 à 09:34
Carminas Messages postés 4201 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 octobre 2024 - 26 sept. 2011 à 07:44
Bonjour,
je cherche a brancher mon four au compteur elec ...
je viens de refair en parti mon elec dans la maison ,mais je ne sais pas l amperage du dijoncteur???
merci de bien vouloir m oriente.

3 réponses

stf_paroroma Messages postés 1731 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mai 2024 570
17 sept. 2011 à 09:44
Bonjour,

Un four électrique standard est alimenté par un circuit en 3x2,5 mm2 protégé par un disjoncteur divisionnaire de 20 A.

Circuit spécialisé, on ne branche rien d'autre dessus.

A+
0
stf_paroroma Messages postés 1731 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mai 2024 570
24 sept. 2011 à 17:50
Le 3x6mm2 protégé par un disjoncteur divisionnaire de 32 A est prévu pour des plaques de cuisson, pas pour un four.

Pour un four standard voir ma réponse + haut.

A+
0
Carminas Messages postés 4201 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 octobre 2024 1 889
24 sept. 2011 à 22:46
+1 avec Paroroma

Plaques : 6² disj 32A
Four : 2,5² disj 16A ou 20A

Avec en amont un différentiel 30mA (type A obligatoire pour les plaques)

@+
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 654
25 sept. 2011 à 16:26
Bonjour

Exact
Four seul protégé par un disjoncteur 20 A en aval d'un inter différentiel 30 mA type A ou AC, câble ou fils 3 X 2.5 mm²
Plaque de cuisson ou cuisinière protégés par un disjoncteur 32 A en aval d'un inter différentiel 30 mA type A câble ou fils 3 X 6 mm²
0
Surtout pas de disjoncteur type AC qui ne détectera pas défaut sur les circuits de cuisson (plaques chauffantes , four...). Il faut un disjoncteur différentiel TYPE A.
0
Carminas Messages postés 4201 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 octobre 2024 1 889
26 sept. 2011 à 07:44
Bonjour

Un type A n'apporte rien sur un four (mais il n'est pas interdit d'en mettre un)
Il détecte les défaut sur les composantes de courant continu, qui sont créés par la variation de puissance : plaque à induction, lave-linge à essorage variable.

La bonne réponse est celle donnée par mareson

@+
0
non pas sur un 20 A mais sur un 32 A et oui en direct sur un disjoncteur
-1
et le fil est un 3 fois 6 carre
0