Branchement d un four au compteur elec???
jf
-
17 sept. 2011 à 09:34
Carminas Messages postés 4201 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 octobre 2024 - 26 sept. 2011 à 07:44
Carminas Messages postés 4201 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 octobre 2024 - 26 sept. 2011 à 07:44
A voir également:
- Dijoncteur pour four
- Four electrique - Guide
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Branchement four et plaque - Forum Electricité
- Four sauter cadenas ✓ - Forum Electroménager
3 réponses
stf_paroroma
Messages postés
1731
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mai 2024
570
17 sept. 2011 à 09:44
17 sept. 2011 à 09:44
Bonjour,
Un four électrique standard est alimenté par un circuit en 3x2,5 mm2 protégé par un disjoncteur divisionnaire de 20 A.
Circuit spécialisé, on ne branche rien d'autre dessus.
A+
Un four électrique standard est alimenté par un circuit en 3x2,5 mm2 protégé par un disjoncteur divisionnaire de 20 A.
Circuit spécialisé, on ne branche rien d'autre dessus.
A+
stf_paroroma
Messages postés
1731
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mai 2024
570
24 sept. 2011 à 17:50
24 sept. 2011 à 17:50
Le 3x6mm2 protégé par un disjoncteur divisionnaire de 32 A est prévu pour des plaques de cuisson, pas pour un four.
Pour un four standard voir ma réponse + haut.
A+
Pour un four standard voir ma réponse + haut.
A+
Carminas
Messages postés
4201
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 octobre 2024
1 889
24 sept. 2011 à 22:46
24 sept. 2011 à 22:46
+1 avec Paroroma
Plaques : 6² disj 32A
Four : 2,5² disj 16A ou 20A
Avec en amont un différentiel 30mA (type A obligatoire pour les plaques)
@+
Plaques : 6² disj 32A
Four : 2,5² disj 16A ou 20A
Avec en amont un différentiel 30mA (type A obligatoire pour les plaques)
@+
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
654
25 sept. 2011 à 16:26
25 sept. 2011 à 16:26
Bonjour
Exact
Four seul protégé par un disjoncteur 20 A en aval d'un inter différentiel 30 mA type A ou AC, câble ou fils 3 X 2.5 mm²
Plaque de cuisson ou cuisinière protégés par un disjoncteur 32 A en aval d'un inter différentiel 30 mA type A câble ou fils 3 X 6 mm²
Exact
Four seul protégé par un disjoncteur 20 A en aval d'un inter différentiel 30 mA type A ou AC, câble ou fils 3 X 2.5 mm²
Plaque de cuisson ou cuisinière protégés par un disjoncteur 32 A en aval d'un inter différentiel 30 mA type A câble ou fils 3 X 6 mm²
Carminas
Messages postés
4201
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 octobre 2024
1 889
26 sept. 2011 à 07:44
26 sept. 2011 à 07:44
Bonjour
Un type A n'apporte rien sur un four (mais il n'est pas interdit d'en mettre un)
Il détecte les défaut sur les composantes de courant continu, qui sont créés par la variation de puissance : plaque à induction, lave-linge à essorage variable.
La bonne réponse est celle donnée par mareson
@+
Un type A n'apporte rien sur un four (mais il n'est pas interdit d'en mettre un)
Il détecte les défaut sur les composantes de courant continu, qui sont créés par la variation de puissance : plaque à induction, lave-linge à essorage variable.
La bonne réponse est celle donnée par mareson
@+