bonjour
attention vous allez avoir un probleme...
quand vous avez une coupure edf, vous mettez en route votre groupe ok mais si 20 minutes plus tard le courant reviens, il va y avoir conflit entre votre groupe et le courant edf... il vous faut installer un inverseur automatique !
attention vous allez avoir un probleme...
quand vous avez une coupure edf, vous mettez en route votre groupe ok mais si 20 minutes plus tard le courant reviens, il va y avoir conflit entre votre groupe et le courant edf... il vous faut installer un inverseur automatique !
rol@gmx
Bonjour
Si c'est pour pallier à l'EJP pendant une partie de l'hiver ,le plus judicieux serait de faire une installation automatique avec inverseur comme dit plus haut
Vous pouvez même utiliser les contacts prévus à cet effet dans le compteur si celui-ci est électronique
C'est assez simple de conception
Pour le groupe tri 400 V Cela fait 240 V entre phases et neutre
Pour l'équilibrage des phases cela a dû être fait vu que vous êtes déjà en tri
Si c'est pour du chauffage électrique l'électricien a dû faire le nécessaire
Vous n'avez pas de délesteur ?Bon Tout est bon
Puissance souscrite EDF et puissance groupe
Merci
Si c'est pour pallier à l'EJP pendant une partie de l'hiver ,le plus judicieux serait de faire une installation automatique avec inverseur comme dit plus haut
Vous pouvez même utiliser les contacts prévus à cet effet dans le compteur si celui-ci est électronique
C'est assez simple de conception
Pour le groupe tri 400 V Cela fait 240 V entre phases et neutre
Pour l'équilibrage des phases cela a dû être fait vu que vous êtes déjà en tri
Si c'est pour du chauffage électrique l'électricien a dû faire le nécessaire
Vous n'avez pas de délesteur ?Bon Tout est bon
Puissance souscrite EDF et puissance groupe
Merci
pouxpoux
Merci pour vos conseils !
Je ne prévois pas d'inverseur, ni de système automatique: Je coupe le disjoncteur EDF et mon disjoncteur principal avant de connecter le groupe directement sur le bornier de répartition. Cela devrait fonctionner, non ?
Bon WE.
Je ne prévois pas d'inverseur, ni de système automatique: Je coupe le disjoncteur EDF et mon disjoncteur principal avant de connecter le groupe directement sur le bornier de répartition. Cela devrait fonctionner, non ?
Bon WE.
stf_frmu
- Messages postés
- 34918
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 11 avril 2021
vous avez tant de soucis de distribution d'energie, d'en etre arrivé là?
rol@gmx
Hello
C'est vrai sans automatisme cela peut fonctionner
Quelle est votre contrat EDF et la puissance du groupe tri
C'est vrai sans automatisme cela peut fonctionner
Quelle est votre contrat EDF et la puissance du groupe tri
stf_mareson
- Messages postés
- 1167
- Date d'inscription
- jeudi 17 février 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 13 mai 2017
Bonjour
Il existe des inverseurs de source manuels qui évitent de réinjecter le courant par erreur du secteur EDF sur le groupe et inversement.
http://www.outillage-online.fr/products_images/e1342.jpg
http://www.hager.fr/prismaimages/detail/HIM402.jpg
Il existe des inverseurs de source manuels qui évitent de réinjecter le courant par erreur du secteur EDF sur le groupe et inversement.
http://www.outillage-online.fr/products_images/e1342.jpg
http://www.hager.fr/prismaimages/detail/HIM402.jpg