Quelle protection départ moteur 200V

Résolu
miiikaaa - 11 avril 2012 à 16:14
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 4 juin 2012 à 01:03
Bonjour, j'ai posé un moteur 200V monophasé de portail coulissant et j'aurai aimé savoir qu'elle protection différentielle choisir (30mA) ainsi que comment faire son choix et également faire le choix du disjoncteur moteur (sa courbe).
Mon moteur est alimenté en 220v, 520W, absorption de courant 4,5A.
Merci pour votre aide.

1 réponse

Vous mettez un 10A 30mA ca devrait le faire A++
0
U=RI 4,5A est un mauvais calcul
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
4 juin 2012 à 01:03
Bonjour

Pour un moteur la puissance absorbée n'est pas la puissance apparente et la formule U = R.I n'est pas valable pour une charge autre qu'une résistance pure.

Les valeurs indiquées par miiikaaa ont sans doute été relevées sur la plaque du moteur.

P = U.I . Cos phi

La valeur 10 A 30 mA indiquée par Icare095 est tout à fait correcte.