Dimensionnement conduites EU-EV-EP
Résolu
A voir également:
- Dimensionnement évacuation des eaux usées excel
- Evacuation eaux usées - Guide
- Peut-on raccorder les eaux usées de salle de bain sur wc - Forum Plomberie
- Puit perdu pour eaux usées - Guide
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Climatiseur mobile sans évacuation dyson - Guide
2 réponses
PATRICE3
Messages postés
20
Date d'inscription
samedi 24 mars 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
23 avril 2012
26
22 avril 2012 à 10:18
22 avril 2012 à 10:18
bonjour diamètre des écoulements baignoire , douche et évier d:40 lavabo et bidet d: 32 wc d:100.Débit en l/s( baignoire : 1.5l/s) ( douche: 0.50l/s) ( lavabo: 0.75l/s) ( évier: 0.75l/s) ( wc:1.5l/s) coefficient de simultanéité (1a 2 appareils =1) (3 appareils=0.70) (4 appareils= 0.60) (5appareils=0.50) (6appareils=0.45) vous additionnez vos débit que vous multipliez par le coefficient vous obtenez un débit brut en l/s, puis sur le tableau de BAZIN ,vous obtenez le diamètre en fonction de la pente et du remplissage du tuyau.salutations
22 avril 2012 à 17:37
30 avril 2013 à 11:47
Svp
Merci
30 avril 2013 à 12:55
voir ceci
3 mai 2013 à 14:11
Par manque de Temps. alors la !
Svp.
merci