Norme gaine et cable pour un chemin de 70m
Résolu
Vg
-
15 oct. 2012 à 13:05
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 15 oct. 2012 à 19:59
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 15 oct. 2012 à 19:59
Bonjour,
nous aimerions savoir. Quelle sont les normes pour les gaines et cables a mettre dans un chemin de 70m de long? merci.
nous aimerions savoir. Quelle sont les normes pour les gaines et cables a mettre dans un chemin de 70m de long? merci.
A voir également:
- Norme câble sans gaine dans cloison placo
- Cable bleu - Guide
- Passer un cable dans une gaine sans tire-fil - Guide
- Rigidifier demi cloison placo - Forum Construction et rénovation
- Passer un câble horizontal dans une cloison placo ✓ - Forum Isolation
- Passer un câble horizontal dans une cloison placo polystyrène - Forum Divers bricolage et travaux
2 réponses
stf_frmu
Messages postés
48715
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mars 2025
12 112
15 oct. 2012 à 13:37
15 oct. 2012 à 13:37
bonjour
vos gaines et cables alimenteront quoi ?
sur 70 m de long il va falloir mettre des regards de visite
enfouis a 60 cm
pas le droit de mettre les fils ou cable directement en terre
vos gaines et cables alimenteront quoi ?
sur 70 m de long il va falloir mettre des regards de visite
enfouis a 60 cm
pas le droit de mettre les fils ou cable directement en terre
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 930
15 oct. 2012 à 19:59
15 oct. 2012 à 19:59
Bonsoir
+1 pour les regard (au moins 1 voire 2)
Votre câble doit être sous gaine TPC (vu la longueur prendre de la 90), enfouie d'au moins 50cm (85cm si passage de voiture)
Mettre un grillage avertisseur 20cm au dessus de la gaine.
La section dépendra du besoin.
Si c'est pour un branchement standard ERDF mono, il faut du 2x35² (j'ai arrondi car c'est 58m maxi)
Pensez également à un câble d'asservissement HC ou à la téléinfo
@+
+1 pour les regard (au moins 1 voire 2)
Votre câble doit être sous gaine TPC (vu la longueur prendre de la 90), enfouie d'au moins 50cm (85cm si passage de voiture)
Mettre un grillage avertisseur 20cm au dessus de la gaine.
La section dépendra du besoin.
Si c'est pour un branchement standard ERDF mono, il faut du 2x35² (j'ai arrondi car c'est 58m maxi)
Pensez également à un câble d'asservissement HC ou à la téléinfo
@+