Pac

Résolu
tapir -  
 Raymond037 -
Bonjour,

J'ai une pac avec chauffage au sol (2 ans ) celui-ci ne chauffe presque plus.Un technicien est venu me disant qu'il faudrait installer un adoucisseur,que le circuit est pris par le tartre (1000 euros à prévoir),mes moyens sont réduits,que faire ?

tapir

3 réponses

  1. pat38
     
    bonjour,le tartre n'a rien a voir avec votre plancher chauffant c'est n'importe quoi ,il est peu -être emboué ,le circulateur plancher chauffant fonctionne t'il ?quel genre et type de PAC .salutations
    0
  2. confusioux
     
    Bonjour
    Tout à fait d'accord avec pat38.
    Il serait même bien surprenant que le circuit soit emboué au bout de 2 ans avec une PAC.
    Confirmation demandes:
    - modèle PAC
    - température sortie et retour PAC

    PS: Changez de technicien.
    A+
    0
  3. Raymond037
     
    Normalement on ne remplit pas un PC avec de l'eau d'adduction pure: soit on y ajoute un bon pourcentage de produit antigel ou anti-boue, ou on le rempli entièrement avec un "liquide spécial" PC qui a des propriétés antigel et anti-boue; donc il ne devrait pas y avoir de tartre dans le circuit, d'autant plus qu'aux températures d'un PC (22 à 30°C maxi) le calcaire se dépose très peu.
    0