Bonjour,

Je suis en quête de conseil quand à mon installation électrique.
je suis propriétaire d'une maison tout électrique.
Depuis quelque jour j'ai des coupures de courant la nuit. Je pense que c'est lié à une surcharge de mon réseau électrique.
Je m'explique :
La puissance total cumulé de mes radiateurs est de 10500W
La nuit, si j'ajoute le cumulus et le sèche linge je dois arrivé dans les 15000W.
Mon abonnement correspond à du 60A, ce qui n'est visiblement pas assez.

Le truc le plus étrange c'est que le problème est récent alors que ça fait 4 ans que j'habite dans la maison (maison de 1976 avec double vitrage d'époque, le changement des fenêtres est prévu pour l'année prochaine).

Récemment j'ai changer les vieux convecteur par des tout neuf (qui chauffe plus vite ^^) . J'en ai même passé certain de 1500 à 1000W (c'était vraiment surdimensionné).
J'en ai profité pour "centraliser" un peu le tout avec de la domotique pour avoir différente zone de chauffe en fonction de différente sonde de température.
Grace à la domotique j'effectue des coupures la nuit, entre 2h et 4h du matin je descend la température mini à 17°C (donc les radiateurs sont coupé, en 2h on y descend très rarement)

J'ai analysé le fait des coupures récente lié au fait qu'avant le hasard faisait que je n'avais jamais tout les radiateurs qui tournaient en même temps alors que maintenant oui.
Ce qui est étrange c'est que ça n'arrive pas quand j'ai lave-vaisselle + lave-linge qui tourne en même temps que chauffage et cumulus (plus 2 ou 3 autres appareil genre télé/PC....)
Ou alors ça ce joue à vraiment pas grand chose et le sèche-linge dépasse cette limite tout seul ?

Est ce que je me trompe dans mon analyse ?
Qu'est ce que vous me conseillez ?
J'ai croisé des forums qui parlait du délestage, est ce que ça pourrait être intéressant ? (de ce que j'ai compris ça me priverait de chauffage en cas de sur consommation...)

D'avance merci pour votre aide.

3 réponses

Messages postés
1157
Date d'inscription
mardi 5 octobre 2004
Statut
Membre
Dernière intervention
27 juin 2019
312
Bonjour, je pense que vos ennuis proviennent de votre baisse de température pendant 2 heures. Lors de la remontée de la température, tous vos convecteurs tournent à plein régime, plus votre cumulus, vous dépassez les 12 kw de votre abonnement. Posez vous la question de la rentabilité de cette baisse de température, surtout pour 2 heures.
A+
Platypus Geek
Messages postés
26
Date d'inscription
mercredi 16 février 2011
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 mars 2013

mise à part en période de grand froid c'est intéressant. Je ne chauffe pas pendant 2h et il faut 30/45(grand max) minutes pour remonté à la température de chauffe.
Le truc, c'est que le problème pourrait survenir même sans la coupure puisqu'il suffirait que mes radiateurs tournes tous en même temps pour que ça coupe....
Messages postés
540
Date d'inscription
dimanche 4 octobre 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
21 octobre 2013
151
"...ça me priverait de chauffage en cas de sur consommation..."

Non, pas particulièrement, cela vous privera de ce que vous mettrez dans les circuits délestés; c'est vous qui choisissez les circuits prioritaires quand vous faites les branchements.
Platypus Geek
Messages postés
26
Date d'inscription
mercredi 16 février 2011
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 mars 2013

Sauf que du coup, la nuit, mise à part cumulus/chauffage et un appareil type seche linge (ou la somme lave-linge+lave vaisselle), il n'y a rien qui tourne ^^
Est ce que le delestage est vraiment conseillé quand on chauffe à l'électrique ? Visiblement je ne peux pas trop consommer moins... sauf de mai à octobre quand le chauffage est coupé....
Messages postés
540
Date d'inscription
dimanche 4 octobre 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
21 octobre 2013
151
Les délesteurs ont été créés exprès pour le tout électrique, pour pouvoir prendre un abonnement plus faible donc moins onéreux que celui que nécessiterait la totalité de la puissance en simultané.
Faites le calcul après avoir relevé les puissances sur chaque machine:
10500W chauffage +2500W minimum SL+ 2000W CE = 15000W
Vous ne faites pas de lessive, ni ne séchez du linge toute la nuit, alors avec un délesteur éteignez votre chauffage (tout ou partie) quand le LL et SL sont en marche.