Puis-je tester mon tableau avec un compteur chantier ?

coccigro - 14 sept. 2009 à 16:02
 coccigro - 11 oct. 2009 à 19:44
bonjour, je vais (enfin!) réaliser mon tableau de répartition et je voudrais savoir si le moment venu, je pourrais le tester avec mon compteur de chantier qui est déjà équipé d'un intérrupteur différenciel 30mA? je voudrais simplement le connecter à mon installation comme s'il s'agissait d'un disjoncteur de branchement. merci.

4 réponses

jean-paul le godec
14 sept. 2009 à 16:12
Bonjour Prenez avant tout contact avec l'EDF,ces le conseil que je puisse vous donnez,je pense qu'il faudrais leurs accord.cordialement jean-paul
0
bonsoir, je précise que mon compteur de chantier est déjà installé et raccordé au reseau EDF. l'utiliser pour alimenter mon tableau reviendrait à brancher en serie deux interrupteur différenciel 30 mA. est-ce que ça ne gènerait pas le fonctionnement des équipements du tableau à tester?
0
bonjour vous pouvez le faire sans probleme mais si votre disjoncteur EDF de maison est deja racorder pencer a le mettre sur la position 0 ou si il n y a pas ce disjoncteur mais que les fils d alimentation son sortie pensée a les isoler
0
ok merci.
0