Bonjour,
Un disjoncteur n'est pas fait pour la protection des personnes mais pour la protection des lignes électriques. Son calibre doit donc être choisi en fonction de la taille des conducteurs. Choisir par exemple un disjoncteur de 2 A n'apportera aucune protection car cet ampérage est déjà largement au dessus de ce que peut supporter le corps humain soumis à un contact électrique sous 230 volts. Le seul impact c'est qu'il deviendra impossible d'utiliser la prise car cela sautera dès que l'on essayera de brancher quelque chose dépassant les 230 X2 = 460 W (soit beaucoup moins qu'un sêche cheveux).
Pour la protection des personnes dans une salle de bain il faut un différentiel 30mA (interrupteur ou disjoncteur) et un raccordement à la terre (équipements électriques et liaison équipotentielle).
A+