Pourquoi la pression surpresseur baisse ?
biocap
-
JCinFo -
JCinFo -
bonjour à tous
nous venons d'installer un suppresseur avec réservoir 60 litres pour alimenter notre robinet extérieur: conduit en cuivre.
Après l'installation, nous constatons aucune fuite sur le système mais par contre une baisse de la pression du suppresseur sans utilisation;
elle baisse de 0.3 bar par 15 minutes puis arriver à 1.5 bar, il s'enclenche. Si on tire de l'eau, la pression baisse puis s'enclenche pour remplir et monter la pression.
Est-ce normal??? pour moi, je pensais que lorsque le suppresseur est en pression, il ne peut baisser que si on tire de l'eau.
le suppresseur est neuf de marque brico dépôt.
merci de votre aide
nous venons d'installer un suppresseur avec réservoir 60 litres pour alimenter notre robinet extérieur: conduit en cuivre.
Après l'installation, nous constatons aucune fuite sur le système mais par contre une baisse de la pression du suppresseur sans utilisation;
elle baisse de 0.3 bar par 15 minutes puis arriver à 1.5 bar, il s'enclenche. Si on tire de l'eau, la pression baisse puis s'enclenche pour remplir et monter la pression.
Est-ce normal??? pour moi, je pensais que lorsque le suppresseur est en pression, il ne peut baisser que si on tire de l'eau.
le suppresseur est neuf de marque brico dépôt.
merci de votre aide
A voir également:
- Pourquoi la pression surpresseur baisse ?
- Baisse pression chaudière sans fuite ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi mon surpresseur ne tient pas la pression ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment augmenter la pression d'eau sans surpresseur ✓ - Forum Plomberie
- Pression nespresso - Guide
- Reglage surpresseur ✓ - Forum Plomberie