Problème thermostat chauffage

Laurent -  
yclik Messages postés 3991 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -

Bonjour,

J'ai actuellement un thermostat Legrand des années 1993 qui commande ma chaudière à gaz qui semble ne plus fonctionner. ( C'est un modèle mécanique et non pas électronique ) 

Sur celui ci j'ai 3 fils. 

Entre le premier et le second j'ai une tension de 93 V

Entre le premier et le troisième j'ai 99 V 

et entre le second et le troisième j'ai 230V

Lorsque je tourne le thermostat, aucune de ces tentions ne varie. 

Est-il possible de shunter ce thermostat afin de s'assurer que c'est bien lui qui est HS ? 

Merci pour vos réponses.

1 réponse

yclik Messages postés 3991 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11
 

Bonjour

Si la chaudière est restée sans chauffage activé (Eté) c'est peut être le circulateur du circuit d'eau qui est bloqué ?

Débloquer  en tapotant sur le circulateur ou voir cet exemple