Differentiel brûlé
Résolu
Bonjour,
J'ai un disjoncteur différentiel de marque Siemens pour les radiateurs qui a brûlé sur le fil d'alimentation au point de fondre le dessous du disjoncteur. N'étant pas sur place, je ne me souviens pas de ses caractéristiques. Il a au maximum 3 ans et est sensé protéger 4 radiateurs de 1000w sur 4 lignes propres
c'est grave docteur?
J'ai un disjoncteur différentiel de marque Siemens pour les radiateurs qui a brûlé sur le fil d'alimentation au point de fondre le dessous du disjoncteur. N'étant pas sur place, je ne me souviens pas de ses caractéristiques. Il a au maximum 3 ans et est sensé protéger 4 radiateurs de 1000w sur 4 lignes propres
c'est grave docteur?
1 réponse
-
ModérateurBonsoir
Sans doute un mauvais serrage au niveau des connexions car 4000W ne posent de problème pour un interrupteur différentiel 30mA, même s'il était en 25A.
A changer et à serrer correctement.
Il faut toujours refaire un serrage des connexions quelques semaines après la réalisation d'un tableau.
@+