Differentiel brûlé

Résolu
Bonjour,
J'ai un disjoncteur différentiel de marque Siemens pour les radiateurs qui a brûlé sur le fil d'alimentation au point de fondre le dessous du disjoncteur. N'étant pas sur place, je ne me souviens pas de ses caractéristiques. Il a au maximum 3 ans et est sensé protéger 4 radiateurs de 1000w sur 4 lignes propres
c'est grave docteur?

1 réponse

  1. Modérateur
    Bonsoir

    Sans doute un mauvais serrage au niveau des connexions car 4000W ne posent de problème pour un interrupteur différentiel 30mA, même s'il était en 25A.

    A changer et à serrer correctement.
    Il faut toujours refaire un serrage des connexions quelques semaines après la réalisation d'un tableau.

    @+
    1. Merci Carminas pour cette info
      donc le problème vient de moi et non du disjoncteur
    2. Modérateur
      Assurément

      Un mauvais serrage, c'est une surface de contact toute petite si bien qu'avec une intensité importante, cela s'échauffe